关于热泵采暖的问题 请高手指教
zhangyulun108
2011年03月02日 14:57:02
来自于热泵工程
只看楼主

本人刚开始接触地源热泵行业,原来是做阀门的。俗话说隔行如隔山,热泵行业的优势及前景都很好,但需要学习的知识也是很多啊!我主要想请教一些问题,地源热泵末端的供暖方式都有哪些?用地源热泵可以做地板辐射采暖吗?具体的原理是什么?请各位热泵行业的高手指点一下!谢谢!

本人刚开始接触地源热泵行业,原来是做阀门的。俗话说隔行如隔山,热泵行业的优势及前景都很好,但需要学习的知识也是很多啊!我主要想请教一些问题,地源热泵末端的供暖方式都有哪些?用地源热泵可以做地板辐射采暖吗?具体的原理是什么?请各位热泵行业的高手指点一下!谢谢!
65566534
2011年03月08日 17:19:10
2楼
地源热泵配的末端大部分都是风机盘管跟地暖。
用地暖的话就是只能供热不能制冷。
也有大温差的机子能配暖气片
回复
yanlufeng
2011年03月10日 12:07:50
3楼
建议;一楼的网友在暖通论坛可以看到很多介绍和交流,另外多考察实际项目,就基本清楚了。
回复
orchiddai
2011年03月21日 14:09:04
4楼
民用地源热泵机组一般都是低温的,也就是说能够提供的水温在40-60℃左右,正好可以用来做地板辐射的。对于商场、超市或者大型的展厅什么的,也可以用中央空调的形式,采用风机盘管作为末端系统。此时,地源热泵机组可以选择大功率的一台机组也可以几台机组并联使用。如果是土壤源热泵的话,地下埋管的长度也会比较长。
回复
ltrlcjm
2011年03月21日 15:50:00
5楼
地源热泵机组供热水温一般在45~55℃之间完全满足地板采暖需求,但是因其额定换热温差是5℃,就是水流量显得大些,而地暖是8~12℃,配管时注意管径小时阻力大,。
另外,如果当地质条件差、或地下水流动性差时,单独采用地源热泵供暖容易造成地温场平衡破坏,若干年后,可能会由于冷蓄积造成系统无法正常运行。
回复

相关推荐

APP内打开