在渠系工程中,地下水位较高你们都如何处理阿
yangsijin
yangsijin Lv.4
2006年03月28日 00:56:05
只看楼主

各位水利同仁,在渠系工程中,地下水位较高你们都如何处理阿;采用何种方法排水;如何防止冻胀问题等。

各位水利同仁,在渠系工程中,地下水位较高你们都如何处理阿;采用何种方法排水;如何防止冻胀问题等。
免费打赏
shuilishejishi-07
2006年03月28日 08:21:31
2楼
在南水北调工程干渠施工中,我们标段的地下水埋深2米左右,采用降水井降水,井深20米,间距30米,单侧打井,3.0千瓦潜水泵抽水,降水效果很好,完全满足施工要求。
回复
yangsijin
2006年03月28日 13:32:27
3楼

呵呵,估计是因为我问的太笼统了,没什么人回答阿。谢谢你的回复。我觉得1.如果投资不大,应该优先考虑开挖排水沟排水2.您所说的潜水泵降低地下水位以满足施工要求的做法自然可行,但施工完成后,工程运行时较高的地下水位对渠道的边坡稳定是有不良影响的3.不能不考虑因地下水位过高引起的冻胀影响。我想采用以下方法处理,请问是否可行?采用干砌卵石或者片石衬砌渠道断面,运行时将地下水引入渠道内,防止渠道衬砌被地下水顶托破坏;冬季为防止冻胀,衬砌底部应换填透水性较好摩擦系数较大的砂砾石;边坡调缓;衬砌厚度加大等举措。
回复
zhaohaifeng
2006年04月11日 20:41:46
4楼
我们在施工过程中,对地下水位高的渠段(未衬砌前土渠运行时,渠道内常有自流水),为防止衬砌渠道被地下水顶托破坏和冬季冻胀破坏,一是渠底、渠坡置换砂砾石垫层;二是渠道底部和渠坡下部采用透水衬砌,具体方法是:渠底和渠坡下部用预制砼方框铺装,框内填干砌块石或卵石,渠坡上部采用砼预制块砌筑,边坡1:1,工程经过几年运行,效果相当不错。
回复
kssclwz
2006年04月11日 22:59:31
5楼
对于地下水位高的渠道实在不行就不进行衬砌了,这也有利于补给地下水吗。
回复
yangsijin
2006年04月12日 00:38:45
6楼

呵呵,严重支持;我当时考虑和你一样;不过现在还没有做。地下是承压水,现在正挖了排水沟控水呢。等差不多了,我估计会采用你说的这种方法。这里泉水太多了。谢谢回复阿
回复
yangsijin
2006年04月12日 00:40:38
7楼

虽然老兄说的有一定道理,但适用条件限制太大;就根据你说的前提也是自相矛盾的。如果地下水位过高,还用得着补给地下水么?但仍然感谢老兄热心回答这个问题
回复
qhslyin
2006年04月27日 19:48:27
8楼
1、如果地形允许的话,可在渠道衬砌周边30CM的砂砾,注意一定要透水性很强的。在渠底设排水管,或排盲沟,隔几百米排出渠外。
2、可设暗渠把渠身埋入冻土层一以下。
3、设柔性愋坡的渠道断面,以适应冻胀变形。但还要考虑冬季运行浮冰堵塞问题。
回复
yangsijin
2006年04月28日 12:16:36
9楼

嗯,你说的比较切实可行。另外请教一点,柔性缓坡渠道都有哪几种衬砌形式阿?
回复
oldmck
2006年04月28日 22:04:46
10楼
施工中降水可以采用井点降水或明沟排水,主要看边坡情况,若边坡存在砂土层,明沟排水会造成边坡失稳。运行期地下水位若高于渠水位,可能造成渠道衬砌的破坏,需进行降水,可选择内排或外排两种方式。内排一般在渠坡安装逆止阀,地下水通过逆止阀流入渠道,起到减压的效果,当然应对地下水的水质情况进行了解。外排可考虑井点降水的方式。
回复
mazhangjin
2006年04月29日 09:21:39
11楼
1.挖截排,2换填沙砾石,3.铺塑膜把渗水通道隔段。原理是把冻胀三要素水、负温、冻胀土至少避免其一就不会发生冻胀