排污泵和消防水泵 消防风机可不可以共用一个配电箱?
husiy789
husiy789 Lv.2
2011年03月02日 13:47:32
只看楼主

现在是这样,一个地下室,我防火分区做一个动力双电源箱。将防区内的排污泵,消防水泵(电梯),消防风机统一用一个双电源箱,大家说可以不?

现在是这样,一个地下室,我防火分区做一个动力双电源箱。将防区内的排污泵,消防水泵(电梯),消防风机统一用一个双电源箱,大家说可以不?
免费打赏
dianqipanli
2011年03月02日 15:44:57
2楼
末端切换,我理解到了设备处才是末端;几台设备共用一个双电源能叫末端切换吗?
回复
rienhuang
2013年12月13日 19:10:15
3楼
不可以的吧?
回复
liuzhiting1121
2013年12月13日 20:10:13
4楼
不可以,且不论排污泵不一定是消防设备,就算是消防设备也是不能共箱配电的。
回复
一本民规打天下
2013年12月15日 15:52:54
5楼
如果套规范我觉得不可以,就像大家说的在跟前切换才叫末端切换,不过实际情况中,有好多个功率很小的消防负荷,如果都采用末端切换的话,那样配电柜的出线回路太多,较为浪费,我一般把几台离得近的功率较小的消防负荷从设置一个切换箱,一般审图也是默认通过的。
回复
6plus
2013年12月15日 21:37:49
6楼
wupengshiwo1986 发表于 2013-12-15 15:52 如果套规范我觉得不可以,就像大家说的在跟前切换才叫末端切换,不过实际情况中,有好多个功率很小的消防负 …应该可以采用树干式配电方式吧 就是说几个消防动力负荷在低压配电柜处主电、备电各采用一个出线回路,然后各个符合T接,然后末端切换。
回复
linyi22
2013年12月16日 13:24:08
7楼
也有这种说法~
回复
一本民规打天下
2013年12月16日 16:03:26
8楼
hongyi0115 发表于 2013-12-15 21:37 应该可以采用树干式配电方式吧 就是说几个消防动力负荷在低压配电柜处主电、备电各采用一个出线回路,然后 …几个负荷小的话树干式可以的
回复
lightling
2016年04月18日 14:11:27
9楼
消防电梯宜单独供电。
回复
zslll668
2017年02月14日 10:10:37
10楼
湘f000 发表于 2013-12-15 21:37 应该可以采用树干式配电方式吧 就是说几个消防动力负荷在低压配电柜处主电、备电各采用一个出线回路,然后 …应该可以采用树干式配电方式吧 就是说几个消防动力负荷在低压配电柜处主电、备电各采用一个出线回路,然后各个符合T接,然后末端切换。我也是这么做的
回复