请教一个负载星形连接的问题???
ly1980623
ly1980623 Lv.3
2011年03月01日 20:42:10
只看楼主

安装一个蒸饭箱, 由三个加热管组成。加热管已接成星形,电源用四芯橡皮线提供。三根接火线,另一根电源侧接PE,负载侧接外壳。。想问一下,星形负载中性点不接零行吗??为什么???

安装一个蒸饭箱, 由三个加热管组成。

加热管已接成星形,电源用四芯橡皮线提供。三根接火线,另一根电源侧接PE,负载侧接外壳。。

想问一下,星形负载中性点不接零行吗??为什么???
免费打赏
z1g2d3
2011年05月05日 09:56:53
12楼
楼上同志说的很有道理
回复
xjw2006
2011年05月08日 21:18:00
13楼
不接可以,不过方便的话,接上N线更好,电热管内部其实就是电热丝(就是电炉上那种),因为工艺的问题,它的平衡性达不到电动机的程度,并且,往往总是其中一路先损坏,为保证剩下的2根电热管,接上N线更好。
回复
wuchiqun
2011年05月08日 23:50:11
14楼
正确,有道理!理论上单台三相电气设备接成星形运行是不需要N线的。但楼主说的加热设备,三相不管有无中性线(零线)每相对中性点的并联电压都是220v,但故障时可能发生中性点位移,为确保正常工作,应三相四线供电,该设备中性点要与电源工作零线进行可靠电气连接。
回复
a13901458888
2011年05月09日 07:46:08
15楼
不接N线虽说能用但不太好,断了一相其余两相也不正常了。如果接了N线则其余两相还能正常工作。
回复