请教一个负载星形连接的问题???
ly1980623
ly1980623 Lv.3
2011年03月01日 20:42:10
只看楼主

安装一个蒸饭箱, 由三个加热管组成。加热管已接成星形,电源用四芯橡皮线提供。三根接火线,另一根电源侧接PE,负载侧接外壳。。想问一下,星形负载中性点不接零行吗??为什么???

安装一个蒸饭箱, 由三个加热管组成。

加热管已接成星形,电源用四芯橡皮线提供。三根接火线,另一根电源侧接PE,负载侧接外壳。。

想问一下,星形负载中性点不接零行吗??为什么???
免费打赏
ly1980623
2011年03月01日 22:02:43
2楼
谁帮解释一下。。。。。。
回复
ly1980623
2011年03月02日 18:28:14
3楼
自己再顶一下。。。。
回复
humingchen
2011年03月02日 23:40:01
4楼
三根加热管一样功率的话就问题。
回复
houzaixiang
2011年03月03日 09:31:42
5楼
如是负荷大小一样,电压平衡的话可以不加,但是电网是有波动,造成有点类似中性点断的现象
回复
lingxuct
2011年03月03日 11:48:02
6楼
只要控制(二次)电源不是220V,负载三相平衡的不用接N线。
回复
junshouxu
2011年03月03日 14:29:54
7楼
三条发热管的功率是想同的话可以不用接零线,小功率的电动机星形就是一个理吧,不过一般楼主新做蒸饭柜的该用380V的4KW一条发热管角接才是吧,这样做功率够嘛。而且市场有卖的三条发热管的蒸饭柜,热水器都是380电压三角形接法方式使用的。
回复
yuhonchen
2011年03月03日 18:47:08
8楼


负载三相平衡的不用接N线。
回复
xuyikangnj
2011年03月04日 20:43:04
9楼
不需要接零线,原理跟小电动机的星型接法一样
回复
shuhui_zhang
2011年03月05日 08:43:32
10楼

同意这个说法
回复
bruiser
2011年03月06日 23:36:34
11楼
回复