市中心的三层快捷酒店改造项目,给水方式问题.
wh19850923
wh19850923 Lv.2
2011年03月01日 20:17:56
只看楼主

请问各位老师,市中心的三层快捷酒店改造项目,是市政管网直接供水还是市政水--储水箱--变频水泵--用水点的给水方式阿?(该酒店100个房间,15米高)

请问各位老师,市中心的三层快捷酒店改造项目,是市政管网直接供水还是市政水--储水箱--变频水泵--用水点的给水方式阿?(该酒店100个房间,15米高)
免费打赏
yhnf
2011年03月01日 21:48:17
2楼
看你市政管网的压力多大的,一般这么高可以满足的,市政管网压力一般是0.3Mpa,如果是的话就直接供水
回复
beckd
2011年03月02日 11:38:01
3楼
理论上可以市政直供,但是仍需要去获得确切地接入点市政压力,通过计算后确定。如果保守一点的话,三层由水泵供水,就肯定没问题了。