无法投电容。功率因数超前,无功表转的比有功表快
yhc801212
yhc801212 Lv.5
2006年03月27日 13:48:05
只看楼主

我做过一个工程,电容补偿装置有电,而且可以在上边进行设置,但是电容无论在自投或手投状态均无法投入,接触器不吸合。功率因数表超前0。3。低压侧装的计量表,无功比有功转的快。

我做过一个工程,电容补偿装置有电,而且可以在上边进行设置,但是电容无论在自投或手投状态均无法投入,接触器不吸合。功率因数表超前0。3。低压侧装的计量表,无功比有功转的快。
yhc801212
2006年03月27日 14:24:36
2楼
还望各位指点一二,看看是什么原因。我自己是这样想的,不知道对不对。有可能是电容补偿装置的取样电流,从CT上来的时候,极性接反了。望高人指教。
回复
lsc123
2006年03月27日 16:11:56
3楼
还要看一下,控制器的电流、电压取样线有没有接对.
回复
lydlwhs
2006年03月27日 17:24:59
4楼
电容无论在自投或手投状态均无法投入,接触器不吸合
是什么意思,接触器不吸合是不是吸合控制回路不好 功率因数低投电容即可
回复
金霸王
2006年03月28日 00:17:04
5楼


接触器未接N线
回复
yhc801212
2006年03月28日 08:27:08
6楼

就是说电容控制器带电,而且可以在里边设置,设置一般有两种状态,一是自动投切电容,一种是手动来投切电容。无论自动手动均无法投入的意思是,如果你设置成自动状态,功率因数低它并不会投入电容进行补偿,如果你设置成手动状态,用手来转动投入按钮,也无法投入电容。
请往下看。功率因数表指示是超前的,无功比有功转的快,还请老兄帮忙。
回复
yhc801212
2006年03月28日 08:30:33
7楼
回复
石大头
2006年03月29日 18:07:16
8楼
楼主问错了地方!!帖子转移!!
回复
遵义
2006年03月30日 10:06:13
9楼
先把控制器打在试验位置,
如果不动作,
就说明你的控制电压线接的有问题!
如果把转换开关打在手动,
一路一路手动投入,
接触器不动作,
肯定也是控制电压的问题!
如果试验位置没问题的话,
请注意控制器的启动电流,
一般是取样互感器一次电流的6%,
准确数据请参看对应的控制器使用说明书!
如低于6%I1,控制器“欠流”指示灯会亮!
功率因数超前,
取样电流互感器极性接反!
回复
yhc801212
2006年03月30日 17:22:18
10楼
呵呵,由于业主要求太急,我只对高压部分作了试验。低压部分没有作实验,直接把电给送上了带带着负载运行了几天。后来我去装表,发现他们的电工根本就没把电容柜的开关合上。把表装上后,投电容时才发现上述问题的。
上述问题已解决。现在又发现了一个新的问题。
电容全部投上了,无功表转的比较快,而且功率因数非常低,0.6 我查了一下设计院的图纸,电容是按超出百分之三十配的,应该是非常够用的。可是具体为什么我还是想不明白。那么多的电容,全部投上还是不够用.
箱变是按以后商业用设计的,现在接的是电焊机.
回复
遵义
2006年03月31日 10:05:57
11楼
设计院按容量的20%或30%估算的做法是错误的,
完全应该由负荷计算来确定!
接的电焊机,
当然会出现这种情况!
回复

相关推荐

APP内打开