我没怎么弄过砌体结构,接了个工程,是一层的工业建筑,砌体结构,主要是一面墙上开的洞有些太多了,计算过程中在超筋信息中遇到了一些问题,详见下图,麻烦懂的朋友解释下!
我没怎么弄过砌体结构,接了个工程,是一层的工业建筑,砌体结构,主要是一面墙上开的洞有些太多了,计算过程中在超筋信息中遇到了一些问题,详见下图,麻烦懂的朋友解释下!
2楼
层高左边是3米,右边是4.5米,经过计算,超筋信息里面出现如下:
------------------------------------------------
| 第 2 层配筋、验算 |
------------------------------------------------
N-WC= 3 (I= 307 J= 316) B*H*Lwc(m)= 0.24* 1.02* 1.50
RMOR= 5.00 RB= 10.00
砌体墙 蒸压砖
** ( 29) V= 22.2 V_bear= 20.6 抗剪承载力与效应比 Ratio1= 0.928
----------------------------------------------------------------------------
N-WC= 4 (I= 336 J= 337) B*H*Lwc(m)= 0.24* 0.52* 1.50
RMOR= 5.00 RB= 10.00
砌体墙 蒸压砖
** ( 29) V= 20.3 V_bear= 11.9 抗剪承载力与效应比 Ratio1= 0.586
** ( 1) N= -40.8 M= -3.9 N_bear= 40.7 面外抗压承载力与效应比 Ratio2= 0.997
----------------------------------------------------------------------------
N-WC= 5 (I= 337 J= 339) B*H*Lwc(m)= 0.24* 0.52* 1.50
RMOR= 5.00 RB= 10.00
砌体墙 蒸压砖
** ( 28) V= -20.7 V_bear= 11.9 抗剪承载力与效应比 Ratio1= 0.576
----------------------------------------------------------------------------
N-WC= 6 (I= 358 J= 360) B*H*Lwc(m)= 0.24* 1.02* 1.50
RMOR= 5.00 RB= 10.00
砌体墙 蒸压砖
** ( 30) V= -23.0 V_bear= 20.7 抗剪承载力与效应比 Ratio1= 0.900
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
| 第 1 层配筋、验算 |
------------------------------------------------
N-WC= 4 (I= 275 J= 279) B*H*Lwc(m)= 0.24* 3.47* 3.00
RMOR= 5.00 RB= 10.00
砌体墙 蒸压砖
** ( 30) V= -112.1 V_bear= 88.6 抗剪承载力与效应比 Ratio1= 0.790
----------------------------------------------------------------------------
回复
3楼
我也是碰到这个,不知道为何这样!
楼主弄清楚了没?
呵呵
回复
4楼
求同解??? 我出现这种情况 什么原因???
回复
5楼
这个怎么没人回答?做砌体的少啊,我也遇到这个问题
回复
6楼
不是做砌体的少。在下用广厦,PKPM有待其它大师回答
回复
7楼
提高砂浆强度。明显你的抗力小了
回复
8楼
这个是在SATWE计算出来的
砌体部分在砌体模块受压计算看结果的
回复
9楼
砌体只有底框用得着satwe 砌体有专门的模块
回复
10楼
楼主,这个问题你解决了么?我也遇到同样问题啊。!!!!:(:(
回复
11楼
楼主,这个问题你解决了么?
回复