对于中低压户内产品的正常使用条件可能大家都了解,但也许认识不一定深刻。现单独列出章节进行说明。说明的较浅,欢迎大家补充。如果大家觉得有必要,就支持一下,以免帖子下沉。1.户内开关设备和控制设备的正常使用条件 a)周围空气温度:最高40℃;24h平均值不超过35℃;最低-15℃1],-25℃。 注:允许在-35℃时储运。b)海拔:中压正常1000m,低压正常2000m;最高3000m。
如果大家觉得有必要,就支持一下,以免帖子下沉。
1.户内开关设备和控制设备的正常使用条件
a)周围空气温度:最高40℃;24h平均值不超过35℃;最低-15℃1],-25℃。
注:允许在-35℃时储运。
b)海拔:中压正常1000m,低压正常2000m;
最高3000m。
c)周围空气没有明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、水蒸气或盐的污染。
d)湿度(对于中压产品):
——日相对湿度平均值不大于95%;
——日水蒸气压力平均值不大于2.2×10-3MPa;
——月相对湿度平均值不大于90%;
——月水蒸气压力平均值不大于1.8×10-3MPa;
——日温差不大于15K。
注:对于低压产品,一般在最高温度为40℃时,不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度。
e)一般地,对尺寸较小的产品不考虑地震的耐受能力。
如有必要,按下列条件考虑其耐受能力试验。
采用正弦共振拍波试验方法,激振5次,每次5波,间隔2s。
地震烈度和水平加速度分级:
地震烈度:8度,9度。
水平加速度:0.15g,0.3g(g为地心引力加速度)。
f)户内开关设备的公称爬电比距一般按Ⅱ级污秽考虑。