我发现有好几个设计院的电气设计图纸中,UPS系统的总断路器都设置在UPS的前断,我认为这样不妥。原因:如果支路发生短路而支路断路器又故障拒动由系统总断路器动作时,由于UPS与市电断开将继续向短路支路供电(UPS内部有没有短路保护我就不清楚了,接触这东西比较少。)而损坏UPS电源。我认为应该将系统的总断路器设在UPS的末端,不知道对不对。请各位高手、大虾指点指点。
支路发生短路而支路断路器又故障拒动时UPS会转旁路即市电供电,当短路电流超过总断路器电流时才会导致总断路器跳闸断电,一般输入空开都配的比输出空开大,而短路时一般先跳后极空开,否则后极一短路就掉电,那要UPS有啥用!
回复
3楼
恩!谢谢2楼,有所收获!!
回复
4楼
谢谢2楼
!!!!!!!!!!!!
回复
5楼
失去UPS的作用了!UPS本来就用来断电后继续给用电设备提高电源的,开关设在UPS后面就断开了UPS了呵呵楼主可能没想到这个吧
回复
6楼
2楼的看着有些绕~~~不懂啊,学习一下
回复
7楼
很清楚不绕啊?!
用UPS供电的肯定是需要连续供电的,如果装上总断路器在UPS的总出线上,后面一有故障就跳闸,就无法做到连续供电的要求了!
所以,一般UPS输出给一个配电箱,而这配电箱是没有总开关的,只有多个小开关,且要求这些小开关的灵敏度高,通过这个箱分配给各个负载用电,当其中一个负载故障时,小开关跳闸,不能影响UPS的输出(其他负载的正常用电)。