一个小学,最高建筑五层,周围没有市政水源,水源来自甲方自备井。各建筑设消火栓系统,室内消防水量15L/S,室外20 L/S。我对消防系统考虑如下,请各位给指点一下:室内外消防系统合用一套管网,在室外设一独立水泵房,消防水池按室内外合用持续两小时计算有效容积,252方。消防泵按35 L/S(15 L/S+20 L/S)选泵。这个方案行不行,我对这个方案也有疑问,但实在是想不出更好的办法了,求教各位了。
高位水箱这一块儿没什么问题。
12楼
楼主应该清楚一点:
第一,如果室内外消火栓均为临时高压系统,那么合用的管网平时是无压的,需要屋顶水箱提供稳压。而屋顶消防水箱是接在室内消火栓管道的,而不是给水管,一般消火栓进户管是要加止回阀的,所以要想给室外消火栓管道提供静压,必须另有一根管道接到室外系统
第二,规范允许合用水池啊:3.7.2 当生活用水贮水池贮存消防用水时,消防贮水量应按国家现行的有关消防规范执行。只要保证消防用水不被动用即可
3.2.8A 当小区的生活贮水量大于消防贮水量时,小区的生活用水贮水池与消防用贮水池可合并设置,合并贮水池有效容积的贮水设计更新周期不得大于48h。
[
本帖最后由 qiu-710055 于 2011-3-5 16:56 编辑 ]
回复
13楼
完全没问题,我们一直做这种系统,因为无法提供两路供水,有仓库的项目,消防水池往往做到1000多吨
回复
14楼
不建议合用~~~
回复
15楼
老师您好,我有一点不明白,这种情况消火栓进户管需要加止回阀吗?
回复
16楼
忘了感谢楼主了,罪过。。。
回复
17楼
偶不是什么老师,互相探讨
一般来讲,消防的入户管都要加蝶阀、压力表、止回阀的(至少是我们院的习惯)
一般消防入户管都是两根,在外网压力波动的情况下防止一根进水一根出水啊
回复
18楼
回复
19楼
回复
20楼
哦,原来如此~谢谢
回复
21楼
完全可以合用的,规范也是允许的
回复