一个小学,最高建筑五层,周围没有市政水源,水源来自甲方自备井。教室内外消防合用
lindahe74
lindahe74 Lv.7
2011年03月01日 11:29:25
只看楼主

一个小学,最高建筑五层,周围没有市政水源,水源来自甲方自备井。各建筑设消火栓系统,室内消防水量15L/S,室外20 L/S。我对消防系统考虑如下,请各位给指点一下:室内外消防系统合用一套管网,在室外设一独立水泵房,消防水池按室内外合用持续两小时计算有效容积,252方。消防泵按35 L/S(15 L/S+20 L/S)选泵。这个方案行不行,我对这个方案也有疑问,但实在是想不出更好的办法了,求教各位了。

高位水箱这一块儿没什么问题。
免费打赏
w-jwei
2011年03月01日 12:40:25
2楼
OK,没有问题
回复
fwj0668
2011年03月02日 01:51:27
3楼
我以前也像楼主那样设了室内外消防栓合用管网的,按楼主这样算应该没问题了!只要注意一下室外消防栓和室内消防栓水泵接合器的配置位置什么的应该可以了吧!
回复
qiu-710055
2011年03月02日 22:53:44
4楼
首先一点是肯定的:这种室内外消火栓合用是可以的
但是需要注意:屋顶的高位水箱应该有一条管道连接至室外消火栓管网,这样保证0.1MPa的水压,否则在火灾发生的第一时间室外消火栓是无法使用的。
另外,我个人觉得采用室外生活给水和消防合用管网较好,原因:第一,室外消火栓压力可以保证,消防泵也可以减小。上海的水消防规范中写道:室外消火栓系统不建议采用临时高压系统。我觉得有道理
第二:如果室外与室内消火栓合用,则室外还有有一套消火栓专用管网,加上生活给水的管网,这就需要两套管网。反之,如果采用生产生活消防合用系统,这样可以节省一套管网
个人看法,欢迎讨论
回复
yifengege
2011年03月02日 23:17:48
5楼
学些,学习,谢谢
回复
hjy_850101
2011年03月03日 00:40:33
6楼
好。。。。。。。。。。。。。。
回复
lindahe74
2011年03月03日 12:30:07
7楼

非常感谢大使、站务和各位列兵的赐教。
1、室内外消防管网合用的话,各建筑的室内管道和室外管道都串到一起,还需要单独有一条管道与室外连接吗?
2、室外消防管道和生活给水管道合用,我觉着也不行,因为水源来自自备井,生活给水系统也要设生活水箱,生活水箱和消防水池合用规范上又不允许。
回复
qb3575862
2011年03月03日 17:01:47
8楼
室外消防管道和生活给水管道可以合用
回复
lcx200061
2011年03月04日 09:28:25
9楼
这个问题没遇过,学习一下
回复
your123
2011年03月04日 11:35:35
10楼
我做过也是这种方式的消防
回复
hu-rui84
2011年03月04日 12:26:46
11楼
这样做合理,如果有条件建高位水塔,推荐建高位水塔,形成常高压水塔,可以免去消防泵房的建设。
回复

相关推荐

APP内打开