22楼
卫生间接竖向排气井,若设有止回阀或其它防止回流措施,可不设防火阀
回复
23楼
1.三通形式需修改成合流三通;
2.止回阀方向;
3.图纸一中:排风扇应选用具有止回措施的排风扇;
回复
24楼
防火阀是要加的,其它都是小问题,多多注意
回复
25楼
我觉得两个排气扇分别接入竖井比较好, 如果两边的阻力或压头相差较大,估计压头小的一个起不了作用,它的止回阀也许一直关着
回复
26楼
回复
27楼
弱弱的问第一种方法为什么不好啊?新手学习~~
回复
28楼
喜欢第一个,第二个得选用风机了,不能用通风器了吧。 另外风速得达到一定数据才能把止回阀关闭,没记错的话大约8m/s。 不是加上止回阀就能防止倒流了
回复
29楼
应该可以的,只要符合要求。
回复
30楼
、选用的是两个吊顶式通风器 本身自带止回阀的,因此主管不需要设置止回阀,而进风井的地方需要设置简式防火阀。
2、如楼上的所说,三通采用合流制。
3、止回阀的布置方向不对
第二个图,管道式通风器,也有自带止回阀的,如果不自带止回阀,那止回阀应安装在支管的地方比较好,原因自己想吧,哈哈
回复
31楼
顶18楼!
可合用但须设支管止回阀与防火阀!
回复