【讨论】两个卫生间可以合用一个土建通风竖井不
xuliangpp
xuliangpp Lv.5
2011年02月28日 20:02:14
来自于通风排烟
只看楼主

两种形式是不是都可以

两种形式是不是都可以

1.jpg


2.jpg

免费打赏
whoami2608
2011年03月02日 11:15:55
12楼
两种做法都可以,但都需要局部修改
做法一:
每个卫生间设一台通风器
三通应改成合流三通
做法二:
设一台风机
将通风器改为管道风机
三通应改成合流三通
回复
hvacbobo
2011年03月02日 15:45:33
13楼
两种办法都可以的,很小很简单的一个问题
回复
lizhi_625
2011年03月02日 18:51:30
14楼
采用止回阀可以,应注明止回阀达到防火要求。
回复
ylg007
2011年03月03日 11:31:00
15楼
第一种情况不可以
回复
et1802004
2011年03月03日 17:16:05
16楼
2种做法都可以,图中注明1.卫生间排气扇自带止回阀 2.排气风管接入土建预留排风竖井前设置70℃简易防火阀
回复
totoya123
2011年03月03日 22:34:26
17楼
第二种好,第一种最好不用
回复
w562696083
2011年03月04日 10:28:38
18楼

其实止回阀设置在支管而不设置在主管主要就是防止卫生间之间互相窜气!
回复
sihan123
2011年03月05日 10:41:43
19楼
进管道井的地方设置防火阀,至于什么合流三通,止回阀的方向什么的只是图面上的小错误啦
回复
zangqiang1988
2011年03月05日 11:45:29
20楼
嘿嘿~~用合流三通啊老大
回复
chailang311
2011年03月07日 10:00:47
21楼
赞同3楼观点,止回阀和防火阀一定要加的