【讨论】两个卫生间可以合用一个土建通风竖井不
xuliangpp
xuliangpp Lv.5
2011年02月28日 20:02:14
来自于通风排烟
只看楼主

两种形式是不是都可以

两种形式是不是都可以

1.jpg


2.jpg

免费打赏
mime213
2011年03月15日 08:48:26
32楼
学习了
哈哈
谢谢楼主,版主
回复
szhp54
2011年03月18日 11:55:42
33楼
不推荐第一种方式,因为这是一种正压段合流方式,不易把握正确的风量选型,如果1,2二个通风器相同,合流风量会远小于铭牌风量A+B,如果A

[ 本帖最后由 szhp54 于 2011-3-18 11:59 编辑 ]
回复
sunym
2011年03月18日 14:11:17
34楼
应注意,与竖井连接的水平风管上应增设防火阀
回复
szhp54
2011年03月18日 14:54:55
35楼



如果是我审图,对于第一种方式,尽管简单也会要求给出计算书
回复
shixingxing36
2011年03月19日 12:59:16
36楼
楼主:2个通风口可以采用一个土建通风竖井,采用一个三通就可以了。
回复
yidianyidi
2011年03月20日 10:34:43
37楼
当然可以同一个啊
回复
greenwood11
2011年03月21日 10:41:45
38楼
两个方案都可以,都有采用的,分开独立性更好
回复
qd_young
2011年03月23日 15:59:11
39楼
同意楼上同志们的观点,可以合用但应该在支管处分别设置止回阀,而且烟道前应加防火阀
回复
zhangby1974
2011年03月23日 19:57:39
40楼


说的很好,支持!
回复
zoucuihua84
2011年03月24日 09:00:54
41楼
学习了,我现在正在学习通风这一块,有没有好的资料与图片推荐与我