深井泵能作为消防水泵么
mayuhua
mayuhua Lv.4
2006年03月26日 18:11:44
只看楼主

一个郊区的中学,没有市政水,生活用水由深井泵提供,那消防用水怎么办,而且只有一口井,要不要另外建消防水池,储存室内外消防用水

一个郊区的中学,没有市政水,生活用水由深井泵提供,那消防用水怎么办,而且只有一口井,要不要另外建消防水池,储存室内外消防用水
免费打赏
agen
2006年03月26日 18:38:33
2楼
如果改地去区消防要求的严的话!需要专用的消防水系统,如不严,可深井泵提供消防水,生活水与消防水合用一个系统。
回复
water_1786
2006年03月27日 03:05:10
3楼
如果消防要求严的话,应该设一个室内外消防水池。
回复
water_1786
2006年03月27日 03:08:19
4楼
一,井只有一口,不能备用。二,井能否100%保证消防时有水? 所以,最好是建一消防水池,增设室内外消火栓泵,室外消火栓与室内消火栓相连。
回复
saerka_rock
2006年03月27日 09:16:59
5楼
消防水泵不能于生活水泵共用吧,消防水池建议还是单独做!
回复
suntuolin
2006年03月27日 12:47:37
6楼
建议增加一个消防和生活共用的水池,这样才能把水泵的能耗降低下来。达到节能的效果。
回复

相关推荐