SEL311L有1A的电流输入端吗?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2011年02月28日 17:50:46
来自于继电保护
只看楼主

几条35KV线路的纵差用SEL311L,由于是老系统改造,线路的两侧CT二次不同(无法改,两侧都是GIS),一侧是5A,另一侧是1A,综保当初说只有5A的,现在想在SEL311L的输入上想办法,不知有没有1A的输入端(或内部有没有小电流1A的模块)?请知道诉朋友帮忙了,谢谢!

几条35KV线路的纵差用SEL311L,由于是老系统改造,线路的两侧CT二次不同(无法改,两侧都是GIS),一侧是5A,另一侧是1A,综保当初说只有5A的,现在想在SEL311L的输入上想办法,不知有没有1A的输入端(或内部有没有小电流1A的模块)?

请知道诉朋友帮忙了,谢谢!
免费打赏
shijian1981
2011年03月07日 08:55:00
12楼
弱弱的问一句,零差是什么意思
回复
lingxuct
2011年03月07日 18:02:10
13楼
线路差动保护中,因综保有三相电流计算功能,能计算出两侧的零序电流,两侧的零序电流如果相差超过设定值时,则线路差动按“区内接地”而跳闸。

因SEL311L的零差保护最小值是0.5A(二次值),而我们线路的一侧CT二次额定值只有1A,根据系统电容电流(和CT变比),无法达到0.5A以上,所以,做不到“零差保护”。
回复
王海祥
2011年03月08日 10:36:41
14楼

学习零差了,呵呵!~
谢谢你~
回复
chengzcb
2011年03月09日 13:53:33
15楼
好好学习,天天向上,受教了!
回复