SEL311L有1A的电流输入端吗?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2011年02月28日 17:50:46
来自于继电保护
只看楼主

几条35KV线路的纵差用SEL311L,由于是老系统改造,线路的两侧CT二次不同(无法改,两侧都是GIS),一侧是5A,另一侧是1A,综保当初说只有5A的,现在想在SEL311L的输入上想办法,不知有没有1A的输入端(或内部有没有小电流1A的模块)?请知道诉朋友帮忙了,谢谢!

几条35KV线路的纵差用SEL311L,由于是老系统改造,线路的两侧CT二次不同(无法改,两侧都是GIS),一侧是5A,另一侧是1A,综保当初说只有5A的,现在想在SEL311L的输入上想办法,不知有没有1A的输入端(或内部有没有小电流1A的模块)?

请知道诉朋友帮忙了,谢谢!
免费打赏
zyz8438
2011年03月01日 09:49:12
2楼
产品说明书截图!
1.JPG
回复
lingxuct
2011年03月01日 12:23:59
3楼
老鼠说的是SEL311L的电流输入模块?

哪个地方有配,如何联系?(需要SEL高技术人员)
回复
jhongsong123
2011年03月04日 11:31:41
4楼
有的是可以选择,只是在综保内部根据CT选择就行,不知道这个是不是这样,可以咨询一下厂家。
回复
lingxuct
2011年03月04日 12:09:03
5楼
昨天SEL工程师已来,(专家组)一起讨论,还是不能解决“零差”问题,正常的纵差是没问题的,现决定不在综保上动脑筋了。

谢谢上面各位的回帖。
回复
lizhixing01
2011年03月04日 13:02:25
6楼
回复
8宝宝
2011年03月04日 16:14:23
7楼
回复
c19b88
2011年03月05日 09:24:56
8楼
回复
lingxuct
2011年03月05日 19:53:55
9楼
6、7、8楼三位朋友,我不知道你们是什么意思,不问我就不讲下去了!
回复
dxjgh123
2011年03月06日 08:28:04
10楼
图片呢???
回复
lingxuct
2011年03月06日 11:29:54
11楼
楼上想要什么图片?

是SEL311L的外形图片,你没见过SEL311L?
回复