雨雪天、抢工期、忽质量,请你来分析一下前因后果、解决方案?
shigong2009
2011年02月28日 14:54:06
来自于工地图片
只看楼主

雨雪天、抢工期、忽质量,请你来分析一下前因后果、解决方案? 某项目结构形式为框架结构,在浇筑顶层梁板柱混凝土时,由于天气寒冷,前期雨雪天气造成梁槽内部存在大量积雪、积冰的情况,现场的技术管理人员对此采用冷水冲刷,但是效果不理想,在监理认为现场不具备浇筑砼条件,并进行制止的情况下,施工单位强行进行砼浇筑。两天后梁侧模拆除以后,80%以上梁底出现严重露筋情况,形成了严重的质量缺陷。以下图片可以与下面的这个帖子进行讨论?发生的问题类似!!如何避免问题的再次发生,如果问题发生了,如何进行有效解决?

雨雪天、抢工期、忽质量,请你来分析一下前因后果、解决方案?

某项目结构形式为框架结构,在浇筑顶层梁板柱混凝土时,由于天气寒冷,前期雨雪天气造成梁槽内部存在大量积雪、积冰的情况,现场的技术管理人员对此采用冷水冲刷,但是效果不理想,在监理认为现场不具备浇筑砼条件,并进行制止的情况下,施工单位强行进行砼浇筑。两天后梁侧模拆除以后,80%以上梁底出现严重露筋情况,形成了严重的质量缺陷。


以下图片可以与下面的这个帖子进行讨论?发生的问题类似!!如何避免问题的再次发生,如果问题发生了,如何进行有效解决?

看看,去年下雪天抢工期,浇捣的混凝土情况
http://bbs.co188.com/content/1655_3105312_1.html

图片2副本.jpg


1146874.jpg

免费打赏
znjzq
2011年02月28日 16:27:25
2楼
我也想知道咋处理哟.
回复
c1602
2011年02月28日 18:56:35
3楼
恐怕要敲掉,重新再倒。
回复
qq3051015151
2011年02月28日 19:54:01
4楼
我们这去年也碰到了,不过没有你这么严重。当时采取了很多措施。看来还是有点用的
回复
斗转星移
2011年02月28日 20:35:52
5楼
怎么没高手来说说
回复
simonsinger
2011年03月01日 12:12:50
6楼
要出弥补措施………………
回复
wangzili100
2011年03月01日 12:58:54
7楼
碳纤维加固
回复
cuishengchun123
2011年03月01日 14:13:34
8楼
因板底积雪及冰未处理干净,浇筑砼后,冰雪融化,钢筋露出,水泥砂浆抹灰
回复
superjl
2011年03月01日 18:56:40
10楼
能有一个系统的处理方式不
回复
flq4219
2011年03月01日 19:50:25
11楼
写的好,很有启发
回复
鲁忠仁
2011年03月01日 19:56:32
12楼
只能重新浇筑了