雨雪天、抢工期、忽质量,请你来分析一下前因后果、解决方案?
shigong2009
2011年02月28日 14:54:06
来自于工地图片
只看楼主

雨雪天、抢工期、忽质量,请你来分析一下前因后果、解决方案? 某项目结构形式为框架结构,在浇筑顶层梁板柱混凝土时,由于天气寒冷,前期雨雪天气造成梁槽内部存在大量积雪、积冰的情况,现场的技术管理人员对此采用冷水冲刷,但是效果不理想,在监理认为现场不具备浇筑砼条件,并进行制止的情况下,施工单位强行进行砼浇筑。两天后梁侧模拆除以后,80%以上梁底出现严重露筋情况,形成了严重的质量缺陷。以下图片可以与下面的这个帖子进行讨论?发生的问题类似!!如何避免问题的再次发生,如果问题发生了,如何进行有效解决?

雨雪天、抢工期、忽质量,请你来分析一下前因后果、解决方案?

某项目结构形式为框架结构,在浇筑顶层梁板柱混凝土时,由于天气寒冷,前期雨雪天气造成梁槽内部存在大量积雪、积冰的情况,现场的技术管理人员对此采用冷水冲刷,但是效果不理想,在监理认为现场不具备浇筑砼条件,并进行制止的情况下,施工单位强行进行砼浇筑。两天后梁侧模拆除以后,80%以上梁底出现严重露筋情况,形成了严重的质量缺陷。


以下图片可以与下面的这个帖子进行讨论?发生的问题类似!!如何避免问题的再次发生,如果问题发生了,如何进行有效解决?

看看,去年下雪天抢工期,浇捣的混凝土情况
http://bbs.co188.com/content/1655_3105312_1.html

图片2副本.jpg


1146874.jpg

免费打赏
zyczy518
2011年03月01日 20:16:18
13楼
首先应进行检测,若强度还行的话,在有塌孔、漏筋的地方凿毛,用高强混凝土浇筑
回复
handan_chengan
2011年03月01日 20:22:50
14楼
从新做吧!悲剧啊
回复
sod1999
2011年03月01日 20:23:42
15楼
雨雪天不是不能施工,但要相当注意才行。出现这样的情况,如果单纯用碳纤维加固是不行的,内部还是空洞,对结构强度是不能保证的,只能打掉重新浇筑。
回复
totti198711
2011年03月01日 20:52:37
16楼
首先应进行检测,若强度还行的话,在有塌孔、漏筋的地方凿毛,用高强混凝土浇筑
回复
jyxjtjzp_021
2011年03月01日 20:56:16
17楼
雨雪天不是不能施工,但要相当注意才行。出现这样的情况,如果单纯用碳纤维加固是不行的,内部还是空洞,对结构强度是不能保证的,只能打掉重新浇筑。
回复
wizard651
2011年03月01日 21:22:34
18楼
怎么没高手来说说
回复
yunmulan
2011年03月01日 21:34:40
19楼
先检测一下吧,看下内部混凝土强度怎么样,如果不行就找加固公司吧,质量还是要保证的。
回复
sugar119
2011年03月01日 22:02:57
20楼
本人在工作中遇到过类似的情况,但是上次是单层厂房的柱底出现了这种露筋,蜂窝麻面的现象。最后的处理结果是用江苏省建科院生产的结构胶用专用的注胶枪打入裂缝孔洞中,之后请检测中心检测之后强度达到c50远超设计强度c25.最后经甲方认可,处理终结。我认为此情况可类似处理。
另外其他方法
1,碳纤维加固,加固方法很简单,现在都普遍了。
2检测取芯后进行高强度混凝土补强。
3敲掉重来,但实际情况中很少。
4外包钢处理。
5请专业加固公司
6专家论证。

呵呵,我可是查了本单位的专门档案哦,我们作为质检部门,是经常帮助甲方和施工单位处理和协调类似质量事故的。
希望我的回答和整理对相关单位有借鉴作用。

[ 本帖最后由 sugar119 于 2011-3-1 22:06 编辑 ]
回复
创造辉煌
2011年03月01日 22:36:14
21楼
个人觉得可以打掉一部分空洞大的地方从新浇筑,小的地方就采用补一般漏洞的方法修补
回复
lywrq
2011年03月01日 23:33:42
22楼
梁底砼基本平整,漏筋应该是底模的垫块漏放引起,与低温浇筑砼没有必然的联系
回复

相关推荐