请教广州的朋友(关于天面雨水立管)
fisher2z
fisher2z Lv.2
2002年11月11日 14:55:20
只看楼主

请问在广州天面雨水设计中,一根DN110PVC管可以负责多少面积?DN160又是多少?我一般取值是DN110----150~180M2,DN160----200~250M2 这是我们总工要求的,是否有些偏小?造成浪费。

请问在广州天面雨水设计中,一根DN110PVC管可以负责多少面积?DN160又是多少?
我一般取值是DN110----150~180M2,DN160----200~250M2 这是我们总工要求的,是否有些偏小?造成浪费。
免费打赏
linyinong
2002年11月11日 15:20:04
2楼
内排和外排是不一样的,内排应根据雨水斗和雨水立管的泄水能力计算。
回复
guowz
2002年11月11日 15:46:19
3楼
我们设计的一般标准是:DN110负责180平方~200平方.
回复
wangwater
2002年11月11日 16:29:44
4楼
如果按照广州的降雨强度计算,DN110的雨水斗的可负担的面积远远不止200平方米。
但是决定雨水斗布置的主要因素一是屋面建筑找坡,排水距离不能太长,二是从安全方面考虑,即使一块很小的屋面最好布置两个雨水斗,所以雨水斗只有布置得很密。
一般情况下,建筑专业确定雨水斗的位置,给排水设计时做适当调整。
回复
kj
2002年11月11日 17:03:18
5楼
雨水立管与阳台废水管是否严格分开? 规范有没有强制规定?
回复
wangwater
2002年11月11日 17:09:15
6楼
如果阳台有洗衣机,按规范是应该分开的。但是,我从来就没有这样做。
回复
飞鱼
2002年11月11日 23:52:19
7楼
那这样说来流量还就加上阳台洗涤废水,不只是屋面雨水了……有这样算的吗?
回复
ah-wangjun
2002年11月12日 19:40:13
8楼
其实一根雨水管(包括雨水斗)的汇水面积有450平方,在设计手册上可以查到,建筑上设的,许多处于建筑对称和有其他用途(如汇其他种类积水)的考虑。
回复