关于电缆排管穿电缆的问题
wanfeng911
wanfeng911 Lv.3
2011年02月28日 08:53:59
只看楼主

现在我有三根电缆要在室外埋地敷设,准备用排管走,这三根电缆,每根均是5芯电缆,请问是用三根排管分别穿三根电缆,还是一根排管穿三根电缆?

现在我有三根电缆要在室外埋地敷设,准备用排管走,这三根电缆,每根均是5芯电缆,请问是用三根排管分别穿三根电缆,还是一根排管穿三根电缆?
免费打赏
wanfeng911
2011年02月28日 10:41:33
2楼
没人知道吗???
回复
boeing_s
2011年02月28日 10:54:20
3楼
三根电缆穿一根管,放的时候难放,以后维护也难拉,阻力很大
要么是一根电缆穿一根管
要么是一根管里放三根子管,三根电缆穿三个子管,前提是你管径够大,电缆够小
回复
shenshandeyu
2011年04月08日 16:58:13
4楼
规范上要求要一根管穿一根电缆。
回复
myj1994
2011年04月08日 17:30:03
5楼
规范上要求要一根管穿一根电缆。
回复
dragonsly
2011年04月12日 15:03:05
6楼
同意三楼意见。一般都是采用一缆一管,易于施工及维护。
回复
bfhj1016
2011年04月12日 15:41:26
7楼
肯定一个电缆一根 或者干脆问甲方的意见吧
回复
无影
2011年04月12日 15:55:57
8楼
一根保护套管只穿一个回路。或者就用铠装电缆直埋。
回复
zhangfaren
2011年10月17日 22:19:10
9楼
千万别一根管子穿三根电缆,那样施工会很麻烦,且也不符合规范!
回复

相关推荐

APP内打开