医疗电气设备与人体接触状况的场所...
3346552
3346552 Lv.2
2006年03月25日 20:58:32
只看楼主

“医院按医疗电气设备与人体接触状况的场所分为0,1,2组场所。采用TT系统时,1组和2组在采用自动切断供电保护措施应满足以下要求:Ia*Ra不大于25V。”请问这出自何处啊?请各路高人指点。

“医院按医疗电气设备与人体接触状况的场所分为0,1,2组场所。采用TT系统时,1组和2组在采用自动切断供电保护措施应满足以下要求:Ia*Ra不大于25V。”请问这出自何处啊?请各路高人指点。
免费打赏
seawolf_night
2006年03月26日 14:22:59
2楼
IEC/TC64技术委员会草案64(sec)629编写
回复
3346552
2006年03月27日 00:31:27
3楼
原来在IEC标准里啊!真惨,要看这么多的规范、设计手册、考试指导书还不行,还得找IEC标准!再说,我手上都没有这些IEC标准。以后碰到这种题,放弃算了。
回复
王若男
2006年03月27日 09:52:15
4楼
不要放弃呀,做我们这行就得不怕麻烦才行,学问吗,就得边学边问才有进步!
回复
aann1234567
2006年05月24日 22:20:21
5楼
学习了...............................................................谢谢