有这样一个厂房,一个总配电箱下在分了33个分配电箱。这33个分配电箱内有部分安装了电度表,其余的只是安装了断路器,且大部分用于照明用,只是拖了少数的电动机。我想问一下:这种情况应怎么计算供电系统。 断路器是不是应该算为一个电磁开关?
有这样一个厂房,一个总配电箱下在分了33个分配电箱。这33个分配电箱内有部分安装了电度表,其余的只是安装了断路器,且大部分用于照明用,只是拖了少数的电动机。我想问一下:这种情况应怎么计算供电系统。
断路器是不是应该算为一个电磁开关?
2楼
http://co.163.com/forum/content/639_197778_1.htm
http://co.163.com/forum/content/639_197281_1.htm
http://co.163.com/forum/content/639_214264_1.htm
http://co.163.com/forum/content/639_126674_1.htm
回复
3楼
已经讨论多次了,你自己看看吧
回复
4楼
我把浙江的解释摘录如下:
5.由变电所动力柜自动空气开关输出的电源,经过就地动力配电箱控制一台电动机,是否应套一个交流供电系统调试和一台电动机调试?
答:凡用自动空气开关输出的动力电源,包括在电动机调试之中,不能再另计交流供电系统调试费用,电动机调试应按不同的电机类型和不同的控制方式选用相应定额子目,
例:建筑物内变电所动力柜用自动空气开关输出的电源,经过楼层动力总柜的自动空气开关再送到就地动力配电箱,控制一台电动机,以上都应属于电机调试的内容。
但当动力柜内交流供电系统带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应另计交流供电系统调试费用。
还有一条!
回复
5楼
浙江2003的解释给大家参考:
4.电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计,有否统一的规定?
答:有。
执行新定额后在一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数,当建筑物无变电所时,则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”,因为用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。
住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。
例1:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例2:某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路,均用三相自动空气开关控制,则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例3:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。
希望能对你们有帮助!
回复
6楼
谁能上传供电系统调试设备清单