只看楼主

疑问1、甲方要求接市政消防管,给水压力0.3MPa,四层厂房,高16.2m,按照防火规范上要求只要最不利的消火栓》7m时所需压力小与0.3MPa就不用设置消防水箱?是不。大家凭经验估算一下,是 否设置? 我算了一下,用7m水柱没超过,但是,他们都说的设置。 疑问2、甲方让接市政消防管,没有水泵房,消防按扭还是否设置给电的提供?(消防按扭是为启动消防水泵?) 疑问3、甲方不做水泵房是否合理? 谢谢大家给我做的解答。我是这样算的对不对呢?

疑问1、甲方要求接市政消防管,给水压力0.3MPa,四层厂房,高16.2m,按照防火规范上要求只要最不利的消火栓》7m时所需压力小与0.3MPa就不用设置消防水箱?是不。大家凭经验估算一下,是 否设置? 我算了一下,用7m水柱没超过,但是,他们都说的设置。
疑问2、甲方让接市政消防管,没有水泵房,消防按扭还是否设置给电的提供?(消防按扭是为启动消防水泵?)
疑问3、甲方不做水泵房是否合理?
谢谢大家给我做的解答。我是这样算的对不对呢?
我用《建给规范》P35页公式:i=105Ch^-1.85d^-4.87q^1.85算沿程损失对吗?然后用沿程损失*1.2为总损失。 我是这摸算的,加上7m水柱所需的压力在加上高差形成的压力。为最不利消火栓的压力 我这样算对不对呢
免费打赏
lht0629
2006年03月28日 11:08:40
22楼
如果是常高压什么都不用设,如果是临时高压,水箱是免不了的,规范就有说了
多层还需设什么水泵吗?而且设水箱比水笨来得实际,投资少,见效快。哈哈
5、7楼那位仁兄说得很清楚了
回复
lht0629
2006年03月28日 11:08:58
23楼
如果是常高压什么都不用设,如果是临时高压,水箱是免不了的,规范就有说了
多层还需设什么水泵吗?而且设水箱比水笨来得实际,投资少,见效快。哈哈
5、7楼那位仁兄说得很清楚了
回复
zms20022
2006年03月28日 12:06:17
24楼
回复
1993ddd
2006年03月28日 16:00:27
25楼
同意17楼的意见。
回复
tangliuyong
2006年03月28日 18:12:00
26楼
我认为应该设置水泵和消防水池,以保证消防水量和水压
在用水高峰时,如果着火,不设置水池可能保证不了水量!
回复
apricot
2006年03月29日 09:44:54
27楼
还应该设水箱,保证10min消防水量(如果不是常高压的话)。
回复
zjl-8
2006年03月29日 10:52:23
28楼
设置高位消防水箱,不需设置消防水泵房。
回复
wpeipei
2006年03月29日 12:15:24
29楼



呵呵xfd831,规范上说要保证充实水柱呀,单这个要求就得设置水泵。靠消防队来加压,这个可没写规范里,除非是个别工程消防局允许。否则就是设计不到位了
回复
nick_wujq
2006年03月29日 13:29:13
30楼
低层建筑不是主要是它救吗?只要满足火灾前十分钟的用水量,等待消防车救火。
1.如果是这样的话那就在屋顶设水箱,水箱高度满足最不利消火栓的压力即可。
2.如果说设消防水泵加压,市政给水管道不允许水泵直接抽水(大多数城市是不允许的),那不是要设消防水池?火灾延续时间又如何定?这样设置的话,低层建筑与高层建筑消防又有什么区别?

以上是个人的看法与困惑,期待中..............
回复
lileihr
2006年03月29日 18:43:17
31楼
了解一下市政给水管是否为环状,如为环状,可不设高位水箱.征得当地消房部门同意后,可设管道泵.据说上海可以这样做.
回复