疑问1、甲方要求接市政消防管,给水压力0.3MPa,四层厂房,高16.2m,按照防火规范上要求只要最不利的消火栓》7m时所需压力小与0.3MPa就不用设置消防水箱?是不。大家凭经验估算一下,是 否设置? 我算了一下,用7m水柱没超过,但是,他们都说的设置。 疑问2、甲方让接市政消防管,没有水泵房,消防按扭还是否设置给电的提供?(消防按扭是为启动消防水泵?) 疑问3、甲方不做水泵房是否合理? 谢谢大家给我做的解答。我是这样算的对不对呢?
疑问1、甲方要求接市政消防管,给水压力0.3MPa,四层厂房,高16.2m,按照防火规范上要求只要最不利的消火栓》7m时所需压力小与0.3MPa就不用设置消防水箱?是不。大家凭经验估算一下,是 否设置? 我算了一下,用7m水柱没超过,但是,他们都说的设置。
疑问2、甲方让接市政消防管,没有水泵房,消防按扭还是否设置给电的提供?(消防按扭是为启动消防水泵?)
疑问3、甲方不做水泵房是否合理?
谢谢大家给我做的解答。我是这样算的对不对呢?
我用《建给规范》P35页公式:i=105Ch^-1.85d^-4.87q^1.85算沿程损失对吗?然后用沿程损失*1.2为总损失。 我是这摸算的,加上7m水柱所需的压力在加上高差形成的压力。为最不利消火栓的压力 我这样算对不对呢
32楼
个人比较同意设置消防高位水箱,按甲方要求设置不设计水泵房的说法
回复
33楼
设泵房要多花钱的啊,还是水箱便宜点,还节能
回复
34楼
第一问
7米水柱,并不是说栓口前除去水损后有7米的压力就能打出7米的充实水柱来,大致算了一下,7米充实水柱,栓口所需压力为116KPa。也就是说除去水损最不利点大概需要250KPa。如果自来水公司能够出具书面保证0.3MPa。个人感觉不做水箱可以。但是该项目的厂房必须明确不是甲乙类厂房。如果上述种种不满足或者上述满足但消防局不同意时再考虑设置水箱和泵房。
以上引用玲近春天-审图员的话回答第一个问题。
基本上,这个水压够,还是考虑经济吧,毕竟这也是设计原则之一。
第二问
按钮的作用是启动水泵的,当然是设有水泵才设按钮啊。设水箱,无水泵一样不设按钮。
第三问
就和第一问一样了。
其它
自来水公司不可能出保证0.3MPa的保证书的,事实上谁能保证啊。
为了安全,要设水泵接合器。室外栓。
回复
35楼
谢谢大家 很受启发啊
回复
36楼
顶
回复