疑问1、甲方要求接市政消防管,给水压力0.3MPa,四层厂房,高16.2m,按照防火规范上要求只要最不利的消火栓》7m时所需压力小与0.3MPa就不用设置消防水箱?是不。大家凭经验估算一下,是 否设置? 我算了一下,用7m水柱没超过,但是,他们都说的设置。 疑问2、甲方让接市政消防管,没有水泵房,消防按扭还是否设置给电的提供?(消防按扭是为启动消防水泵?) 疑问3、甲方不做水泵房是否合理? 谢谢大家给我做的解答。我是这样算的对不对呢?
疑问1、甲方要求接市政消防管,给水压力0.3MPa,四层厂房,高16.2m,按照防火规范上要求只要最不利的消火栓》7m时所需压力小与0.3MPa就不用设置消防水箱?是不。大家凭经验估算一下,是 否设置? 我算了一下,用7m水柱没超过,但是,他们都说的设置。
疑问2、甲方让接市政消防管,没有水泵房,消防按扭还是否设置给电的提供?(消防按扭是为启动消防水泵?)
疑问3、甲方不做水泵房是否合理?
谢谢大家给我做的解答。我是这样算的对不对呢?
我用《建给规范》P35页公式:i=105Ch^-1.85d^-4.87q^1.85算沿程损失对吗?然后用沿程损失*1.2为总损失。 我是这摸算的,加上7m水柱所需的压力在加上高差形成的压力。为最不利消火栓的压力 我这样算对不对呢
12楼
疑问1、甲方要求接市政消防管,给水压力0.3MPa,四层厂房,高16.2m,按照防火规范上要求只要最不利的消火栓》7m时所需压力小与0.3MPa就不用设置消防水箱?是不。大家凭经验估算一下,是 否设置? 我算了一下,用7m水柱没超过,但是,他们都说的设置。
四层厂房属于高层工业建筑,最不利的消火栓压力16.2m+2M+23.5M=41.7M,设置9T消防水箱
疑问2、甲方让接市政消防管,没有水泵房,消防按扭还是否设置给电的提供?(消防按扭是为启动消防水泵?)
没有水泵房,消防按扭还是设置给电的提供
疑问3、甲方不做水泵房是否合理?
甲方不做水泵房是否合理?不合理
回复
13楼
1、“直接从市政管吸水向校区给水管网增压”并不是甲方说了算,而是要当地自来水公司同意。
2、根据楼主的信息,既然可以供至3层,那么压力至少可以到达将近6F的高度(只是到达这个高度时基本没有出水水头),
个人觉得可以采用市政+水箱来供水,即利用夜间压力高的优点来进水。
回复
14楼
7米水柱,并不是说栓口前除去水损后有7米的压力就能打出7米的充实水柱来,大致算了一下,7米充实水柱,栓口所需压力为116KPa。也就是说除去水损最不利点大概需要250KPa。如果自来水公司能够出具书面保证0.3MPa。个人感觉不做水箱可以。但是该项目的厂房必须明确不是甲乙类厂房。如果上述种种不满足或者上述满足但消防局不同意时再考虑设置水箱和泵房。
回复
15楼
我同意军士长的意见,我以前就这样搞过一次。江苏的。
回复
17楼
这个四层的厂房按照规范(在保证两路进水的情况下)可以不设置水泵,但是屋顶消防水箱是必须要的,而且我看市政进水箱还刚好没有什么问题,这个是最简单的消火栓系统了,消火栓箱内也不必设置按钮.
回复
18楼
楼上的说不必设按钮,但建规第8.6.2第九要求不能保证最不利点水压的要设按钮,如果能保证按8.6.3不是可以作常高压了吗?本人也碰到过一些类似问题觉得很有疑惑,还是把水箱做了,在说明水源接自水池水泵房,水池水泵房做不做就不管它了,由甲方定了。本人觉得规范不是很明确,象楼主提的在实际情况碰到的很多的
回复
19楼
从市政直接引入,入口需设置倒流防止器,倒流防止器阻力损失至少5m吧
压力还是不够的
回复
20楼
四层厂房,高16.2m再加上室内外高差,怎么也不到24米,怎么算高层厂房呢?为何取9立方呢?很显然错误!
回复
21楼
根据BGJ16-87之第8.6.3条:设置常高压给水系统的建筑物如能保证最不利点的消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱 及其条文说明,水箱还是要设的,至于消防水泵如15楼所说.不过我估计消防部门是不会同意不做水泵的,