求教师傅解决冷冻管出水阀门软接管严重变形
huang0799
huang0799 Lv.2
2011年02月26日 23:03:12
来自于中央空调
只看楼主

一号冷冻管出水阀门软接管严重变形是怎么回事?当时的情况是二号主机冷冻出水阀门漏水修好以后,一号主机冷冻出水阀门是关闭的(一号和二号冷冻水出水是并在一根主管上)系统缺水(压力出0.4kpa,回0.4kap)。采用快速补水,冷冻泵开启循环(系统有空气,自动排气阀排气)加水过程中变形!(快速补水是在出水主管道加的一根管连接水泵)

一号冷冻管出水阀门软接管严重变形是怎么回事?当时的情况是二号主机冷冻出水阀门漏水修好以后,一号主机冷冻出水阀门是关闭的(一号和二号冷冻水出水是并在一根主管上)系统缺水(压力出0.4kpa,回0.4kap)。采用快速补水,冷冻泵开启循环(系统有空气,自动排气阀排气)加水过程中变形!(快速补水是在出水主管道加的一根管连接水泵)

IMG00040.jpg

免费打赏
yps_78
2011年02月28日 10:38:55
2楼
楼主这样的描述和图片别人也难以判断,最好自己再补一张局部或者系统流程图,那样或许能清楚点。
回复
zhaowenliangde
2011年02月28日 11:02:13
3楼
图片不清,不好判断。
回复
jiangjun625480
2011年02月28日 16:01:00
4楼
看不懂呀,咱们帮不了你
回复
yukent
2011年02月28日 20:45:35
5楼
可能是水压太大了吧
回复
w542131241
2011年02月28日 21:12:48
6楼
产生的原因:
1、采用快速补水,系统空气用自动排气阀排气;这个要采用手动排气才基本上排得赢,所以系统内积聚了不少空气,在系统中可把空气看做不可压缩气体,并且是一段一段分布;开水泵时因空气的存在造成系统有压力波动,甚至波动比较大,冲击系统;类似水锤现象。快速补水是在出水主管会加剧这种现象,个人理解为两种水头产生力的方向相反。
2、软接是金属软接(系统刚度薄弱环节),该软接的刚度不能承受管道那样大的偏心力(压力波动时产生),也许该软接质量也不是很好,造成这样的现象。

避免这种现象:
1、快速补水时卸下自动排气阀采用手动排气,将系统内空气尽量快速排出,直到无气时关闭排气及快速补水,启动水泵循环(出水泵阀门调小,可适当减小波动);然后再补水、手动排气、再启动水泵......如此几次直到排清系统空气。
2、把快速补水设置集水器位置,而不是在出水主管段。

个人理解,接受拍砖。

[ 本帖最后由 w542131241 于 2011-2-28 21:19 编辑 ]
回复
huang0799
2011年03月01日 00:31:57
7楼
版主实在是太棒了·
回复
zhaolihanchun
2011年03月01日 09:07:58
8楼
个人认为:管道安装质量有问题,没有别的原因。
回复
zhaolihanchun
2011年03月01日 09:10:09
9楼
软接头如果质量不好,会造成爆裂,而不是扭曲。扭曲现象是管道安装没有固定或者把软接头当成偏心硬拉上的。
回复
zhaolihanchun
2011年03月01日 09:13:00
10楼
软接头的使用部位:橡胶软接头一般使用在设备进出口部位,金属波纹管软接头一般用在管道与管道之间的热变形或者管道 穿建筑伸缩缝部位
回复
wzq2007
2011年03月01日 19:22:53
11楼
个人认为:管道安装质量有问题,没有别的原因。