双电源TN-S系统进线总开关、母分开关用3极or4极断路器
wangdongmingsss
2011年02月26日 21:21:10
来自于断路器
只看楼主

如题:(带自投哟,单母线分段系统)1、大家设计、使用或见到的情况是什么?2、选3P、4P的理由原因;3、上rcd或零序接地故障保护吗?谢谢![ 本帖最后由 wangdongmingsss 于 2011-2-26 21:24 编辑 ]

如题:(带自投哟,单母线分段系统)
1、大家设计、使用或见到的情况是什么?
2、选3P、4P的理由原因;
3、上rcd或零序接地故障保护吗?
谢谢!

[ 本帖最后由 wangdongmingsss 于 2011-2-26 21:24 编辑 ]
免费打赏
redsky2000
2012年12月18日 14:34:01
12楼
个人理解
从配电变中性点引出的pen线,经过主断路器,再到400V母排分成pe和N。(先接PE排,再用连接片接N排,pe排接地)
pen线应该是不能装开关的吧,所以进线和母联断路器用3P
回复
rk5707
2012年12月18日 17:28:14
13楼
双电源TN-S进线 关键看你上级是不是一个变压器出来的。如果是一个变压器出来的,那切断N线有什么意义呢??

如果不是一个变压器,那最好能有一个开关切断N线,防止杂散电流。最好的办法就是在母联处切断N线。

进线开关选用4P开关作用是什么??电气维修是安全??呵呵!!在室内做好等电位,这个问题可以忽略!!
回复
muyuyao
2013年02月25日 15:25:01
14楼
jsguxin_cn 发表于 2012-12-18 13:15 我也同意电老鼠的说法。。。不过现实中好多都是3P的哦,设计的时候你用了4P的也让老总提出意见说用3P的, …反正我们这边设计两台变低压单母线分段进线母联都是3P的,我也感觉不对,可老总不让用没得办法。。。。还得听他的话啊,不然说你的就是个错误。。。晕了——-有同感!!!我们单位所在的新建办公楼(约9万平米)三台变低压单母线分段系统的进线、母联开关也都是3P的!!!
回复
jlspwja
2013年03月15日 08:09:14
15楼
挺好,收了
回复
八0后的幸福
2013年03月25日 08:16:06
16楼

本人也很迷惑这个问题!望更多高人解释!
回复
额的神
2013年05月03日 10:58:28
17楼
关注ing
关注ing
回复
ltcxg
2013年05月08日 13:34:14
18楼
jlspwja 发表于 2013-3-15 08:09 挺好,收了双电源TN-S进线 关键看你上级是不是一个变压器出来的。如果是一个变压器出来的,那切断N线有什么意义呢??如果不是一个变压器,那最好能有一个开关切断N线,防止杂散电流。最好的办法就是在母联处切断N线。进线开关选用4P开关作用是什么??电气维修是安全??呵呵!!在室内做好等电位,这个问题可以忽略!!
回复
00wyl
2014年01月17日 09:50:38
19楼
实际中用的多是3P,但是不错误,
回复
qianbochenhong
2014年10月09日 11:15:02
20楼

TN-S系统中的电源转换开关,应采用能切断相导体和中性导体的四极开关!!!
回复
tanguandong
2014年12月25日 11:13:33
21楼
zfhwlr 发表于 2011-3-22 21:31 4P民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008学习了!学习了!
回复

相关推荐

APP内打开