如题:(带自投哟,单母线分段系统)1、大家设计、使用或见到的情况是什么?2、选3P、4P的理由原因;3、上rcd或零序接地故障保护吗?谢谢![ 本帖最后由 wangdongmingsss 于 2011-2-26 21:24 编辑 ]

如题:(带自投哟,单母线分段系统)
1、大家设计、使用或见到的情况是什么?
2、选3P、4P的理由原因;
3、上rcd或零序接地故障保护吗?
谢谢!

[ 本帖最后由 wangdongmingsss 于 2011-2-26 21:24 编辑 ]
免费打赏
迷雾沼泽
2015年07月15日 21:22:10
22楼
看看这位大师的经典分析
回复
迷雾沼泽
2015年07月15日 21:24:30
23楼
回复
xiamuzhixin
2015年07月21日 11:14:05
24楼
进线需考虑上一级的配电方式,PEN不能断,进线是3L或3L+PEN就3P,3L+N+PE就4P,断N检修保平安(高压侧的故障会使中性线带几百伏的电压),之后自身系统内的下几级配电就尽量少用4P,防止断N。
单母分段的母联开关,用4P可能断N,用3P则存在杂散电流的可能性。规范中要求转换点4P,王厚余的论文(论文编号1007-9467(2000)01-0020-03)中则认为带漏保的才用4P。保险起见,还是按规范来,或者听领导的。这种争议太大的,只能等规范组给力了。
回复
wangxf
2016年07月11日 16:34:01
25楼
TN-S系统中的电源转换开关,应采用能切断相导体和中性导体的四极开关!!!ok!