【请教】 负荷开关是否一定要配熔断器呢?
hiafang
hiafang Lv.6
2011年02月26日 14:39:59
只看楼主

请教各位朋友:负荷开关一定要配熔断器吗?什么情况可以不配?

请教各位朋友:负荷开关一定要配熔断器吗?什么情况可以不配?
免费打赏
chp59295929
2011年03月01日 12:28:47
12楼
开关是抽屉式的不用装熔断器,因为有明显的断开点了
回复
lengweiq
2011年03月01日 14:09:30
13楼
我认为2楼是最准确的答案
回复
mxy609
2011年03月01日 16:21:25
14楼
支持2楼的
回复
永无止境
2011年03月01日 16:32:20
15楼
低压负荷开关又称开关熔断器组。
适于交流工频电路中,以手动不频繁地通断有载电路;也可用于线路的过载与短路保护。通断电路由触刀完成,过载与短路保护由熔断器完成。20世纪70年代以前所用的胶盖刀开关和铁壳开关均属于低压负荷开关。小容量的低压负荷开关触头分合速度与手柄操作速度有关。容量较大的低压负荷开关操作机构采用弹簧储能动作原理,分合速度与手柄操作的速度快慢无关,结构较简单,并附有可靠的机械联锁装置,盖子打开后开关不能合闸及开关合闸后盖子不能打开,可保证工作安全
回复
usb1998
2011年03月01日 17:09:10
16楼
保护变压器,使用熔断器组成组合电器
回复
elec
2011年03月01日 19:41:03
17楼
如有短路保护要求需配熔断器,如仅做检修隔离用则不必配熔断器,
回复
stywen_1234
2011年03月02日 00:05:51
18楼
支持三楼观点
回复
wangdexun721126
2011年03月02日 08:49:12
19楼
学习了,谢谢
回复
hiafang
2011年03月02日 09:04:05
20楼
有点糊涂了,那负荷开关本身带熔断器?还是负荷开关必须要配上熔断器使用?
如果仅作检修隔离用,那我用隔离开关不是更好吗?
回复
云烟深处
2011年03月02日 09:56:46
21楼
赞同17楼分析方法,应从回路所需的保护要求来分析,回路要求短路保护的应增加短路保护元器件,如熔断器。或是需要其他保护,就要配相应的保护元器件。如仅仅是开断额定电流,隔离的作用,则不需要配其他器件。