【请教】 负荷开关是否一定要配熔断器呢?
hiafang
hiafang Lv.6
2011年02月26日 14:39:59
只看楼主

请教各位朋友:负荷开关一定要配熔断器吗?什么情况可以不配?

请教各位朋友:负荷开关一定要配熔断器吗?什么情况可以不配?
免费打赏
tomclous
2011年02月28日 11:08:27
2楼
负荷开关在不同的情况下有不同的使用方式:
1、线路分段,不使用熔断器;
2、保护变压器,使用熔断器组成组合电器。

基本就是这两种。
回复
jia_beiping
2011年02月28日 16:33:06
3楼
有学习新知识了!
回复
岛泉
2011年02月28日 16:59:50
4楼
负荷开关可分断额定电流的负载.必须加熔断器.不加可作隔离用
回复
yuhonchen
2011年02月28日 20:03:36
5楼





同意
回复
水中央
2011年02月28日 22:28:47
6楼
我想说的是负荷开关是指有着断路器的开关功能,隔离开关的分段功能,正常情况下分合负荷电流,而且据我所知,负荷开关都不是单独接入一次系统的,上级都是熔断器,无论是线路,负荷线,变压器等,其接线方式一致的,没有说是单独用其控制设备的
回复
nulijinbu
2011年02月28日 22:38:20
7楼
我不为楼主这样的标题所吸引,也不是被帖子的内容所迷惑。我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。我不是为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。我只是为了每天任务默默奋斗。你是个美女,我毫不关心,你是个怪兽,我决不在意;你是个帅哥,我不会妒忌,你是个畜男,我也不会PS。你的情操再怎么高尚,我也不会赞美,你的道德如何沦丧,我也不为所动。在这个处处都要银币的时代,不得不弄个牛B的数字来显眼,于是我抄下了这段话,专门用来回帖,好让我每天有固定的积分收入
回复
ahtlzd
2011年02月28日 22:44:46
8楼
我比较同意1楼的观点。
回复
shenxint
2011年03月01日 07:20:20
9楼
要看负荷开关的用途及安装位置来确定,如设备前负荷隔离开关就不用安装熔断器
回复
mjz333
2011年03月01日 09:37:25
10楼
我认为2楼是最准确的答案
回复
lhgolxy
2011年03月01日 12:12:05
11楼
支持2楼,鄙视7楼