第一次见到空调管道和盘管机外壳结这么多的冷凝水!大家多提意见!

第一次见到空调管道和盘管机外壳结这么多的冷凝水!大家多提意见!

100_5400.JPG


100_5403.JPG


100_5404.JPG


100_5405.JPG


100_5406.JPG


100_5407.JPG


100_5410.JPG

免费打赏
kuangxiang192
2011年03月01日 13:23:20
22楼
观摩学习经验,感谢楼主!
回复
hanfeng8260
2011年03月01日 14:19:56
23楼
看完你这个安装后,有几点考虑,你看看是不是这些地方的原因,你检查下是不是这个房间内所有的盘管都是这个样子,或者墙体以及房间内放置的金属物品上是否有结露问题,如果有那就是室内阴冷的问题!如果室内其他地方没有结露的情况,再去检查一下几个地方,首先结露的地方一个是,风盘的托水盘,以及与托水盘连接的风机壳体上,再就是冷凝水管上,你检查一下冷凝水管的保温是不是做好了,厚度是不是够了,最好大于15MM,这关系到冷凝水管的结露问题,再说盘管结露,你要检查托水盘内的冷凝水是不是排的干净,如果有过多的积水问题,那有可能冷凝水管管径不够,要求大于等于DN25,再或者安装坡度有问题,水根本排不出去,或者排出量很小,托水盘内冷凝水的冷辐射和导热会导致临近的风机壳体温度下降到露点温度一下而结露。
我想这些问题都检查好了,也解决好了兴许就可以解决了!
回复
wln55555
2011年03月01日 15:10:31
24楼
建议选几个典型房间,测量湿度、温度等参数,结合当地的气象参数,校核保温厚度。这么大范围的结露很有可能设计上出问题了,局部施工工艺问题不会导致大范围结露
回复
nicaman-man
2011年03月01日 16:46:14
25楼
这样的工程我遇到过。
我做的一个明装风盘的工程,初夏完工,开始使用,
结果空调系统运行后满屋子都是水(墙壁、机组上、管道外层),
建议新完工的工程应保证一定时间的通风,以降低室内的湿度,
然后再运行空调,尤其在南方。
回复
hfpp1687
2011年03月01日 17:01:35
26楼


3—5楼.
非地下,不可想象。
回复
寒冬
2011年03月01日 21:31:35
27楼
风机盘管结露正常,下面有集水盆!水管保温还结露,一是保温材料质量不过关,二是设计厚度不够,三是施工不到位,保护膜下面可能有接缝未处理好!
回复
eu_sou_de_macao
2011年03月02日 00:03:20
28楼
南方地區於春天期間調試空調時, 風口會出水的.
回复
cys8553lmz
2011年03月02日 09:34:39
29楼
见识了
回复
小兵暖男
2011年03月02日 15:12:47
30楼
保温,室内温湿度偏高,新风湿度,如果是地下室外围护水质土的话返潮也是有可能的,总之还是很多可能性的,运行一段时间试试先咯。
回复
hongliu20032001
2011年03月02日 16:01:05
31楼
环境湿度这么大,不会是浴室吧!这样下去盘管很快就锈蚀了。提高冷水温度,管道保温要按照工艺来做。
回复