第一次见到空调管道和盘管机外壳结这么多的冷凝水!大家多提意见!
第一次见到空调管道和盘管机外壳结这么多的冷凝水!大家多提意见!
12楼
哪里的项目啊,空气湿度有这么大
回复
13楼
一,照片只拍了风机盘管及管道部分,空调用在什么场所不清楚。如空调环境长期湿度大对风机盘管的电控部分和电机的绝缘有损坏。二,有可能安装后试机室内湿度大或门窗没有安装造成室内湿度降不下来。三,从图上看风机盘管明装但是用的是暗装盘管,没有过滤网,这样以后表冷器容易堵塞。
回复
14楼
房间湿度太大,刚建好的房子吧,或者保温厚度有问题
回复
15楼
其实从图片上明显可以看出,管路的保温做的不好,还有厚度应该没有和算过,才导致表面温度低于当前空气露点温度,这个也可能是刚运行时带来的影响,但是也可能运行一段时间还有结露现象,建议你核算保温层,尽量将阀门处保温用胶水处理
回复
16楼
这个项目是什么情况呀?到底为什么会这样呀?主人能具体说明一下吗?
回复
17楼
保温是满足要求的,以上图片楼层为3—5楼。
结露持续了1个月了。风管软接处集了好几桶水吊在那。
回复
18楼
湿度太大了。
回复
19楼
DN大于等于20的凝结水管 也应做个保温。 盘管外机的冷凝水都这么多,lz这风机盘管是装在什么场合的·
回复
20楼
这个还怎么排水啊,应该不是保温的问题
回复
21楼
湿度太大啊啊?