第一次见到空调管道和盘管机外壳结这么多的冷凝水!大家多提意见!
第一次见到空调管道和盘管机外壳结这么多的冷凝水!大家多提意见!
32楼
新建的房子,墙体是湿的,主要湿源是建筑本身,因此 才会结露.一是做好保温,二是做好通风
回复
33楼
环境的空气湿度太大,通风有问题可能....
回复
34楼
感谢大家的发言,根据大家所提的意见,我也觉得最根本的原因是房间湿度过大引起的。
回复
35楼
我在安哥拉做了两个工程,这里的空气也是非常潮湿的,发现的问题也就是风机盘管软接、风口有结露情况,但是保温还真的没有遇到过这种情况。我觉得是不是看一下保温材料的密度?有的保温材料的密度很差也会这样吧?个人意见请大家指点。
回复
36楼
两个原因:1、风机盘管、空调水管保温没做好;2、凝结水没有及时排出。围绕以上的根本原因寻找答案,可能就发现真正的原因了。
回复
37楼
湿度太大!!!还有看下保温厚度够不够
回复
38楼
保温有问题了
回复
39楼
顶,并密切关注问题处理方案及实施效果
回复
40楼
赞同,室内湿度比较大,还有是不是扎带捆得太紧了,
回复
41楼
这个真的很有意思,我觉得第一,你这个项目是用于什么场所的,其他楼层是否存在相同的现象,再判断是否是室内湿度的原因,第二是不是你的扎带捆的过紧了?过紧可能会冷桥
回复