第一次见到空调管道和盘管机外壳结这么多的冷凝水!大家多提意见!
cfjk
cfjk Lv.3
2011年02月26日 14:02:21
来自于工地图片
只看楼主

第一次见到空调管道和盘管机外壳结这么多的冷凝水!大家多提意见!

第一次见到空调管道和盘管机外壳结这么多的冷凝水!大家多提意见!

100_5400.JPG


100_5403.JPG


100_5404.JPG


100_5405.JPG


100_5406.JPG


100_5407.JPG


100_5410.JPG

免费打赏
xuxindan2001
2011年03月02日 16:02:30
32楼
新建的房子,墙体是湿的,主要湿源是建筑本身,因此 才会结露.一是做好保温,二是做好通风
回复
qiluxuebao
2011年03月02日 16:13:04
33楼
环境的空气湿度太大,通风有问题可能....
回复
cfjk
2011年03月02日 16:22:12
34楼
感谢大家的发言,根据大家所提的意见,我也觉得最根本的原因是房间湿度过大引起的。
回复
zhangboliang
2011年03月03日 07:00:13
35楼
我在安哥拉做了两个工程,这里的空气也是非常潮湿的,发现的问题也就是风机盘管软接、风口有结露情况,但是保温还真的没有遇到过这种情况。我觉得是不是看一下保温材料的密度?有的保温材料的密度很差也会这样吧?个人意见请大家指点。
回复
瑞瑞
2011年03月03日 08:31:53
36楼
两个原因:1、风机盘管、空调水管保温没做好;2、凝结水没有及时排出。围绕以上的根本原因寻找答案,可能就发现真正的原因了。
回复
ziyiyinzhe
2011年03月03日 10:34:29
37楼
湿度太大!!!还有看下保温厚度够不够
回复
yukent
2011年03月03日 11:46:03
38楼
保温有问题了
回复
zy.wind
2011年03月03日 13:33:36
39楼
顶,并密切关注问题处理方案及实施效果
回复
xiayuairen
2011年03月03日 13:40:58
40楼
赞同,室内湿度比较大,还有是不是扎带捆得太紧了,
回复
xiayuairen
2011年03月03日 13:47:34
41楼
这个真的很有意思,我觉得第一,你这个项目是用于什么场所的,其他楼层是否存在相同的现象,再判断是否是室内湿度的原因,第二是不是你的扎带捆的过紧了?过紧可能会冷桥
回复

相关推荐