我有一台800KVA的变压器,有2条线路输出,其中一条已加无功补偿,无功补偿功率因素表达到0.99,另一条为临时电源计算负荷200KW左右,2条线路总的实际负荷大概为400KW左右,这样的负载情况,一个月下来挨罚不少,是什么原因?是不是与变压器利用率低有关系呀?800KVA的变压器太大了呀?

我有一台800KVA的变压器,有2条线路输出,其中一条已加无功补偿,无功补偿功率因素表达到0.99,另一条为临时电源计算负荷200KW左右,2条线路总的实际负荷大概为400KW左右,这样的负载情况,一个月下来挨罚不少,是什么原因?是不是与变压器利用率低有关系呀?800KVA的变压器太大了呀?
免费打赏
xjw2006
2011年05月13日 07:05:30
12楼
你的变压器利用率低了,你用500KVA的就够了,变压器这么大,复合率这么低,当然要罚款,不是功率因数的问题。