我有一台800KVA的变压器,有2条线路输出,其中一条已加无功补偿,无功补偿功率因素表达到0.99,另一条为临时电源计算负荷200KW左右,2条线路总的实际负荷大概为400KW左右,这样的负载情况,一个月下来挨罚不少,是什么原因?是不是与变压器利用率低有关系呀?800KVA的变压器太大了呀?
我有一台800KVA的变压器,有2条线路输出,其中一条已加无功补偿,无功补偿功率因素表达到0.99,另一条为临时电源计算负荷200KW左右,2条线路总的实际负荷大概为400KW左右,这样的负载情况,一个月下来挨罚不少,是什么原因?是不是与变压器利用率低有关系呀?800KVA的变压器太大了呀?
2楼
是补偿不到位吧,还是控制器有问题?
回复
3楼
估计是你的补偿设备不好使啊 建议好好检查一下补偿设备吧。
回复
4楼
应该不是太大了吧,莫非供电局罚你都没告诉你原因。。。。
学习中,等答案。。。
回复
5楼
我估计你的系统存在临界补偿的问题。控制器档次问题。不够就补,过了就切。我建议在负荷不是很大或存在临界补偿的情况下,白天上班负荷大的时候自动运行,晚上负荷小的时候,采用固定补偿。具体要怎么样处理,当然要建立在你们平时的运行数据的分析上。
回复
6楼
1、“其中一条已加无功补偿,”
为何不对变压器作总补偿?干嘛要对一条线路补偿?
2、“2条线路总的实际负荷大概为400KW左右”
近50%的负荷不低了,如果补偿到位是不应被罚的。
仔细查一下吧,看是否要增加一些电容器。把补偿改到变压器总出线处。(采样信号)
回复
7楼
应该是补偿精度的问题,大负载时候可能补偿到位,但小负载情况下,可能出现像楼上说的一样,投多了就切,切了不够又投,反复动作也会引起补偿不到位的现象QQ366174686
回复
8楼
估计需要增加电容
回复
9楼
补偿器的问题占多数,初期补偿容量应该是够的,最多可能是如5楼所说的那样,最好的办法是选用有编码投切功能的补偿控制器如RC2000系列的,这样最大的好处是根据无功需求大小来自动选择合适的电容投切。
回复
10楼
回复
11楼
楼主交代不祥:计量方式,是高供高计还是高供低量?,补偿总容量多少呢,几路呢?(建议16x15kvar)采样电流相正确吗?
回复