【分析】大家看看这个路灯配电系统存在的问题
达人赵强
2011年02月25日 17:19:00
只看楼主

大家看看这个路灯配电系统存在的问题

大家看看这个路灯配电系统存在的问题

0101.jpg

免费打赏
心香
2011年02月25日 20:01:45
2楼
看不清楚,后面的呢?发张大点的图吧。
回复
co201.com
2011年02月28日 12:11:11
3楼
什么都看不到,发个文件下载下来看看呗。
回复
caigh118
2011年02月28日 13:25:32
4楼
1.宜用三相开关
2。接地系统TT?没出PE线
3。漏电开关
4。铠装电缆
回复
bjb836671586
2011年02月28日 14:53:10
5楼
回复
er585gang
2011年02月28日 16:24:53
6楼
图不完整啊,怎么看
回复
junerhui1982
2011年02月28日 20:34:49
7楼
回复
l-hu7851
2011年02月28日 21:21:33
8楼
看不到什么呀?
回复
oyj_wsr
2011年03月01日 10:27:02
9楼
三相开关,路灯启动电流较大,25A建议加大
回复
zz_mm_jj
2011年03月01日 16:23:00
10楼
问题:
1.电缆引出应装三相漏电开关.核算整定值和漏电保护纸.
2.若如图采用TT系统,则每个末端路灯需做重复接地.
回复
stywen_1234
2011年03月01日 23:45:34
11楼
视采用什麽光源计算整定电流
回复