【事故分析】发个35kV电缆终端头故障图
至乐
至乐 Lv.5
2011年02月25日 16:55:38
只看楼主

35kV电缆热缩终端头,户外变压器电缆头朝下安装, 运行时间6个月 ,发生故障当天有浓雾,电缆主绝缘没有穿洞.我先把图片发上去,大家先分析一下,后面我再把我们的分析放上去,大家一起交流一下.

35kV电缆热缩终端头,户外变压器电缆头朝下安装, 运行时间6个月 ,发生故障当天有浓雾,电缆主绝缘没有穿洞.我先把图片发上去,大家先分析一下,后面我再把我们的分析放上去,大家一起交流一下.

IMG029.jpg


IMG030.jpg


IMG032.jpg


IMG034.jpg


IMG035.jpg

免费打赏
zhangxiaolinlcy
2011年03月02日 10:17:39
12楼
本来倒着装就风险大,哎,没有重大安全事故就好,就是有经济损失而已,电力安全无小事啊,任何违背安规的行为都要仔细想一想,不要等既成事实了才后悔,没有用的,人生一辈子不允许有第二次的。因为鄙人也经历过惨痛的安全事故教训(单位前辈事故,教训是惨痛的)
回复
jinglilili
2011年03月02日 12:04:06
13楼
看看哈,学习一下
回复
随风ycw
2011年03月02日 20:30:48
14楼
学校了 安全不能来一点马虎和懒惰
回复
wanghaitao198492
2011年03月03日 08:05:13
15楼
应该是密封没做好
回复
peiyunrui
2011年03月03日 12:32:47
16楼
学习了 高手啊
回复
zhili051
2011年03月03日 15:44:24
17楼
这是一群乌合之众做的电缆头 没有经过培训和考试并取得制作电缆头证书
回复
edmund001
2011年03月03日 21:14:18
18楼
学习了,知道了凝露对密封影响这么大
回复
liujianyiws
2011年03月04日 10:09:36
19楼
学习了,工艺细节决定成败啊
回复
东不成西不就
2011年03月04日 20:33:31
20楼
密封胶没缠好,接地铜编织带没有渗锡防潮。外半导电层留短了。其他看不出来。
如果是倒装的话,防雨伞裙要倒装。
制作工艺确实不咋的,建议用冷缩
回18#电缆头制作还需要资格证书吗?这个,估计可以有吧。
回复
z14003970
2011年03月05日 12:57:11
21楼
至少也应该做一个防水弯,35kV一般都是单芯电缆,制作终端头时可以考虑将最前端加长(需要加长前端热缩套管),将电缆头尾部位置朝上安装
回复