35kV电缆热缩终端头,户外变压器电缆头朝下安装, 运行时间6个月 ,发生故障当天有浓雾,电缆主绝缘没有穿洞.我先把图片发上去,大家先分析一下,后面我再把我们的分析放上去,大家一起交流一下.
35kV电缆热缩终端头,户外变压器电缆头朝下安装, 运行时间6个月 ,发生故障当天有浓雾,电缆主绝缘没有穿洞.我先把图片发上去,大家先分析一下,后面我再把我们的分析放上去,大家一起交流一下.
22楼
35KV的还没接触过学习了
回复
23楼
学习了,电缆头制作这块还真没有研究过
回复
24楼
问题主要由以下几点造成:
1、在剥半导电层时,用刀划得太深,在芯绝缘表面有开痕,容易导致线耳对半导电层的爬电。
半导电层剥取长度应严格按照电缆附件说明书剥,防止爬电,此处的半导电层应和25kV户外头的内半导电层接触。
2、电缆头没有密封好,密封胶填充处,应在铜编织带和电缆处都应使用密封胶。(只在铜编织带处使用是无法密封的。)这个是最主要原因。
其实我们在安装户外头时,在芯绝缘上可以适当涂抹安装膏,这样可以使芯绝缘表面和电缆头内表面接触更好,防止爬电,也可起到适当的防潮作用。
回复
25楼
不错,前车之覆,后车之鉴!
回复
26楼
35KV很吓人,损失很大吧!
回复
27楼
35KV电缆头端部的半导体涂层(2-4cm处)一定要小心仔细刮去,而且要光滑,另外一定要配避雷器。
回复
29楼
文章很好啊,真心感谢
回复
30楼
我们经常做电缆头,冷热缩都做,象这种情况还没遇到过
回复
31楼
lingxuct 发表于 2011-2-25 17:49 从全部图片看出,特别是倒数第2张,电缆头制作的水平实在太差!完全没有按《电缆附件说明》施工。问题1 …
到位,尤其是第一条.我也只能分析出第一条.