上次做一个水冷柜机的方案:柜机:40P(制冷量133KW,冷却水流量24.1M3/H)我选用30冷吨(及流量为30M3/H)的冷却塔,可是结果好象还是小了,这是为什么?该选用多大的?为什么?

上次做一个水冷柜机的方案:
柜机:40P(制冷量133KW,冷却水流量24.1M3/H)
我选用30冷吨(及流量为30M3/H)的冷却塔,可是结果好象还是小了,这是为什么?
该选用多大的?为什么?
免费打赏
leiyanjie19830221
2006年07月05日 09:40:06
22楼
一般是根据水冷风柜的水流量来选的。冷却塔流量=机组冷却水量*1.1~1.2
回复
caicai2006
2006年07月08日 22:01:56
23楼
小弟跪求各位了:为什么冷水机组启动和关闭时冷却塔的出水温度不稳定????
回复
tengyongshi
2006年08月16日 16:28:58
24楼
上次做一个水冷柜机的方案:
柜机:40P(制冷量133KW,冷却水流量24.1M3/H)
我选用30冷吨(及流量为30M3/H)的冷却塔,可是结果好象还是小了,这是为什么?
该选用多大的?为什么?


30冷吨=105.48KW
你选的肯定少了,选冷却塔需要冷却水量、湿球温度、进出口温度
回复
wyf462311
2006年08月17日 10:58:41
25楼
我原来做工程的时候请教过冷却塔厂商的工程师,他们讲的好像是水气比,我觉得还是请教一下他们才比较专业!
回复
wjylf-123
2006年08月21日 13:41:05
26楼
冷却塔设计冷却温度是37-32,别的温度会大折扣
回复
sailor8080
2006年08月21日 20:41:30
27楼
就象20楼说的,要给出这几个条件才可以判断选型是否正确:
1.需冷却水量Q。。。。。。这个可以通过主机的制冷量算出
2.水冷柜机运行的进出水温度T1,T2。
3.当地夏季湿球温度Tw 。。。。。。只要告诉你所在地就可以查得出该值
然后计算出T1-T2/Tw这个运行工况的系数,再结合水冷柜机的循环水流量就可以选型了。
回复
raymondcai
2006年08月25日 21:03:25
28楼
冷却塔(冷吨)的设计:
1.30冷吨的冷却塔实际水流量为23.4m3/h(不信可以查一查冷却塔厂家的资料);
2.冷吨的冷却塔是以湿球温度为27℃工况设计的;
3.冷却塔的设计进出水温度为37℃-32℃.
所以选型时一定要看准水冷柜机的参数,进出水温度是否不同?
还要看安装地是在南方还是北方,南方湿球温度高,一般都超过27℃,选型要重新计算才行.
最后要看冷却塔了,包括很多知名品牌(有兴趣可以向我打听,呵呵...)的冷却塔为了降成本打价格战,偷工减料,导致散热性能达不到国家标准.本来国家标准定的较低,散热性能达90%以上(含90%)均为合格.根据我的经验,现在市场上很多冷却塔的实际散热效果80%都达不到(本人参加过改造冷却塔的工作,体会颇深!).难怪设计院选水塔都要加15%以上的余量了!
综上所述,楼主选的冷却塔效果不好,其实不外乎以上这些原因.希望以后各位大侠都擦亮双眼,买到真正的好产品.
回复
emily876001
2006年09月13日 15:53:06
29楼
朋友,你们选塔时要了解清楚,冷却塔的设计条件是什么?你们设置主机的条件是什么,这样才能够选型,不是没有目的的,随随便便的选一个型号,到时降温降不了就说到别人冷却塔的身上,这样太过分了吧!!!
回复
passcall
2006年09月15日 10:09:02
30楼

能具体说明这种计算方式的依据吗?
回复
yanzebin2005
2006年10月01日 12:27:22
31楼

对于定水量系统的总水量按最大负荷计算:W = Q / [c p (Th – Tg)] (注:W=Q*0.172 M3/H)
对于变水量系统的总水量按右式计算:W = n1*n2*Q / [c p (Th – Tg)]
W--------冷水总水量,m3/s
Q--------各空调房建设计工况的负荷总和,kW
c---------水的比热容,可取4.19kJ/(kg.℃)
p---------水的密度,可取1000kg/m3
Th--------回水的平均温度,℃
Tg--------供水温度,℃
n1--------同时使用系数,可取0.7~0.8
n2--------负荷系数,以围护结构符合为主的,可取0.7~0.8
0.172的系数应该是由定水量系统的总水量的计算式计算而来的,很有依据喔。
1.67的系数是怎么来的,还得请教。
回复