变压器、框架断路器、漏电断路器选择问题
boy___xyz
boy___xyz Lv.3
2011年02月25日 10:42:53
来自于变压器
只看楼主

一台800KVA的变压器,选2000A的框架断路器,然后请教各位童鞋,低压出线柜里边所有断路器的总额定KW是多少啊?是不是2400KW?迷茫了N久的问题

一台800KVA的变压器,选2000A的框架断路器,然后请教各位童鞋,低压出线柜里边所有断路器的总额定KW是多少啊?是不是2400KW?
迷茫了N久的问题
免费打赏
掌中兲坣
2011年02月25日 17:26:09
2楼
一台800KVA的变压器 电流时1155A 基本上选用1600A的框架,低压柜出线的回路 多少路都可以 只不过要保证的是 同时使用的设备的总的电流不超过1155A 就行了!不知道你说的这个2400KW是怎么计算来的?难道是3*800?