PKPM中,上下铰接的抗风柱,挠度控制取1/180,还是1/400 指教下
PKPM中,上下铰接的抗风柱,挠度控制取1/180,还是1/400 指教下
2楼
对于抗风柱挠度控制:
1.若抗风柱不参与与墙架受竖向力,受力简图如上图1,仅为受弯构件,挠度控制可按CECS102:2002 表3.4.2-2中L/180(门钢规范未作详细规定);
2.若抗风柱参与墙架受竖向力,受力简图如上图2,为压受弯构件,挠度控制可从严按GB50017-2003续表A.1.1-5(1)支柱L/400;
另外,根据CECS102:2002 4.3.4条 抗风柱可用于组成山墙架受力(即图2),这样设计边榀较经济,抗风柱应按L/400。对于图1简图,因不会增加太大造价,建议也按L/400。
回复
3楼
多谢指教!多谢指教!
回复
4楼
2L厉害
回复
5楼
多谢指教!多谢指教!
回复
6楼
是什么情况呀抗风柱规范不是规定很清纯了吗
回复
7楼
2L 学习了
回复
8楼
让我想想,好像门钢规范里说的很清楚啊~~~~
回复
9楼
fanhuirong325 发表于 2011-2-25 10:10 对于抗风柱挠度控制:1.若抗风柱不参与与墙架受竖向力,受力简图如上图1,仅为受弯构件,挠度控制可按C …厉害了!!