抗风柱挠度控制
行烈风
行烈风 Lv.2
2011年02月25日 09:17:03
只看楼主

PKPM中,上下铰接的抗风柱,挠度控制取1/180,还是1/400 指教下

PKPM中,上下铰接的抗风柱,挠度控制取1/180,还是1/400 指教下
免费打赏
吉它里的阳光
2011年02月25日 10:10:57
2楼
对于抗风柱挠度控制:
QQ截图未命名.jpg
1.若抗风柱不参与与墙架受竖向力,受力简图如上图1,仅为受弯构件,挠度控制可按CECS102:2002 表3.4.2-2中L/180(门钢规范未作详细规定);
2.若抗风柱参与墙架受竖向力,受力简图如上图2,为压受弯构件,挠度控制可从严按GB50017-2003续表A.1.1-5(1)支柱L/400;

另外,根据CECS102:2002 4.3.4条 抗风柱可用于组成山墙架受力(即图2),这样设计边榀较经济,抗风柱应按L/400。对于图1简图,因不会增加太大造价,建议也按L/400。
回复
行烈风
2011年02月25日 14:38:05
3楼
多谢指教!多谢指教!
回复
daisong8
2011年02月26日 11:24:48
4楼
2L厉害
回复
wyf522
2011年02月28日 09:02:41
5楼
多谢指教!多谢指教!
回复
wym12000
2012年06月21日 01:29:36
6楼
是什么情况呀抗风柱规范不是规定很清纯了吗
回复
baiai117
2012年07月16日 17:19:52
7楼
2L 学习了
回复
wym12000
2012年11月05日 11:09:05
8楼
让我想想,好像门钢规范里说的很清楚啊~~~~
回复
nanyues
2013年04月10日 15:16:19
9楼
fanhuirong325 发表于 2011-2-25 10:10 对于抗风柱挠度控制:1.若抗风柱不参与与墙架受竖向力,受力简图如上图1,仅为受弯构件,挠度控制可按C …厉害了!!