三层戊类厂房,占地为18869平方,三层楼面标高为14M,室内消防用水量为10L/S,室外为20L/S。室内消火栓系统一层下环连成环状,并设两个进水口,那屋面上环是否也要连成环状?
三层戊类厂房,占地为18869平方,三层楼面标高为14M,室内消防用水量为10L/S,室外为20L/S。
室内消火栓系统一层下环连成环状,并设两个进水口,那屋面上环是否也要连成环状?
12楼
成环设吧,不在乎多那一道管道。
回复
13楼
不错,学习中,谢谢!
回复
14楼
这样的情况,只要一层平面成环,就可以了,如果是高层厂房,要求立体成环
回复
15楼
要连,整个系统要练成环状。
回复
16楼
这样的情况,只要一层平面成环,就可以了,如果是高层厂房,要求立体成环
回复
17楼
我个人认为还是底层设置成环就是行了!!
回复
18楼
学习,学习,呵呵
回复
19楼
谢谢,谢谢,学习,学习
回复
20楼
我看了一篇文章说,多层可以考虑只做竖向成环,底部不用成环,竖向成环可以令大多数消火栓都满足双向供水,而底部成环只满足首层消火栓双向供水。
[