三层戊类厂房,占地为18869平方,三层楼面标高为14M,室内消防用水量为10L/S,室外为20L/S。室内消火栓系统一层下环连成环状,并设两个进水口,那屋面上环是否也要连成环状?
三层戊类厂房,占地为18869平方,三层楼面标高为14M,室内消防用水量为10L/S,室外为20L/S。
室内消火栓系统一层下环连成环状,并设两个进水口,那屋面上环是否也要连成环状?
2楼
戊类厂房如果没有什么可燃物可以不用设置消火栓
既然设置了就要上下都成环状,同一个支管上不能连接两个消火栓
回复
3楼
我觉得也是,既然成环了,
应该就是上下都成环吧!
回复
4楼
竖管不用连成环状,消防给水管道应布置成环状
回复
5楼
你这个厂房属于多层厂房,防火规范只要求高层厂房室内消防竖管成环,所以我认为底部成环就行了,顶层就没必要环了
回复
6楼
同意五楼!!!!!
回复
7楼
顶部不需要设成环状,
回复
8楼
按照现在的规范要求GB50016-2006,多层厂房竖管没有成环要求。按照前面一个版本的老规范01年那本吧,4层以上厂房要求成环,为此我们特意咨询规范组,是否是新规范降低了要求。规范组的解释是漏掉了,最好按照老规范执行,下次改编的时候会编进去的。
回复
9楼
不管按照什么规范,3层的厂房竖管都可以不成环,但是很多个人习惯了成环,因为多层民用建筑基本上都要成环。所以可能当地的图审也可能会提。所以成环也没人说,不成也不违反规范。
回复
10楼
这个要参考当地审图习惯了,按照规范只要一层成环就可以。但现在各地都从严要求,降低自己风险,从而造成现在设计时无依据,
回复
11楼
规矩办事,不会错
回复