变频电机的散热风扇需要单独配电,大家知道散热风扇的电压等级是220V还是380V吗?另外想请教一下散热风扇的开停与变频电机如何配合?
变频电机的散热风扇需要单独配电,大家知道散热风扇的电压等级是220V还是380V吗?另外想请教一下散热风扇的开停与变频电机如何配合?
2楼
可能二种电压中的一种,具体要看电机上装的。
风机可以在变频器电源接通时启动,切断时关闭。
回复
3楼
散热风机与主电机同心但不同轴,一般都是380V,三相电机!
散热风机与主电机之间必须要有联锁。防止散热风机失效而烧毁主电机。
1、启动主电机前必须先启动散热风机。如果散热风机没有启动,主电机不允许启动;
2、运行中,如果散热风机故障停机,必须联锁停主电机。
也有像区管所说的做法,利用变频器的通电/断电来同时控制散热风机。但如果变频器一直上电热备用时,散热风机会一直转!
回复
4楼
“但如果变频器一直上电热备用时,散热风机会一直转!”这个问题说得很好,我们这里发生过“不应发生的”烧电机事故!
因变频器和电源的断路器在电气(配电室)一侧,控制在工艺(操作工)(通过DCS)控制的,现场有开/停(电源的按钮),操作工且把电机转速调到“0”,没有停电机!
这样,通过变频器的“0HZ”电流一直在电机定子绕组中,时间长了,定子绕组烧了。
工艺推电气,电气指责工艺,一时因没有相关的操作制度,责任在谁还说不清楚。
现在,在DCS时设置了“转速为0”时,就自动关变频器输出(同时关变频电机的风扇),避免0HZ电流烧电机。
回复
5楼
明白了,讲的很详细啊
回复
6楼
散热风扇的控制可以取自变频器运行信号,这样的好处是散热风扇不用总转,而且主电机热备用时散热风机就转。
回复
7楼
讲的真的不错,又学习了!
回复
8楼
看多了有点糊涂了....如果变频器开关电源跟散热风机一块控制,有啥不好呢?难道热备用状态,不需要散热风机一直转么?另外区管的电机好像就是因为变频器0HZ,散热风机没开导致的吧?本人刚入行的小菜鸟。。。有点不懂了
回复
9楼
区管你好!
按下面的方式来做是否正确?
变频器在电源侧只装断路器,断路器下引出一路接接触器,接触器主回路接风扇,现场控制按钮(或DCS接点)控制接触器,接触器辅助触点控制变频器的开/停。
但如果0Hz停机,是不是主机停了,风扇还在转?
另外,操作工把电机转速调到0的做法是不是错误的?
回复
10楼
变频器输出可以调到0HZ 说明变频器本身设定参数就有错误了,一般来说变频器使用时必须设定一个下限频率,我们使用一般是20HZ,毕竟如果调节范围如果只需要非常低的转速那说明设备容量选型本身就存在问题。
同时一般来讲DCS通过中间继电器控制的是变频器前端的接触器开合实现停车(启动因需要操作阀门,必须现场给启动信号),你厂的是直接给变频器停止信号吗?
回复