防爆场合灯和导线的连接
chenprocess
2011年02月24日 16:03:56
来自于照明工程
只看楼主

受煤坑照明 灯选用的防爆灯 电源线用的BV线 电源线进入灯的地方怎么处理 希望朋友们赐教

受煤坑照明 灯选用的防爆灯 电源线用的BV线 电源线进入灯的地方怎么处理
希望朋友们赐教
免费打赏
oyj_wsr
2011年02月27日 10:26:31
12楼
《火灾与危险环境电力装置施工与验收规范》《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》不适用于矿井井下。只做过一般油气粉尘防爆,没有做过煤矿之类的。不知道应该用哪个防爆标准。
回复
dvd
2011年02月28日 08:14:56
13楼
这个做法应该有图集的吧
回复
淮岸听风
2011年02月28日 09:11:31
14楼
防爆灯配有防爆接线盒的,用钢管穿入,钢管连接处或转弯处用防爆挠形连接管
回复
nulijinbu
2011年02月28日 22:12:28
15楼
从灯出来用饶性连接管至防爆接线盒,防爆接线盒之间用厚壁钢管连接
回复
chp59295929
2011年03月01日 12:40:48
16楼
用防爆接线合,灯也是防爆灯,可以啦
回复
garnetdcd
2011年03月01日 12:44:06
17楼
防爆灯接线应该有标准图集,防爆灯是通过防爆接线盒接入导线的。
爆炸危险场所的导线最好采用阻燃ZR型。
回复
ycjcxd
2011年03月01日 16:16:37
18楼
钢管及灯具中间也可用防爆挠性管连接呀
回复
mxy609
2011年03月01日 16:23:47
19楼
防爆很复杂,学习中
回复
tcchezhong
2011年03月02日 09:20:40
20楼
受煤坑?电站或锅炉房的吗?不好办呐!不属于煤矿类防爆。也不属于化工类防爆。算哪门子防爆好你!?危险介质是什么呀?!防爆设备是针对性极强滴,对于不同的危险介质,要采用相适应的防爆设备!不可乱搞!