受煤坑照明 灯选用的防爆灯 电源线用的BV线 电源线进入灯的地方怎么处理 希望朋友们赐教
受煤坑照明 灯选用的防爆灯 电源线用的BV线 电源线进入灯的地方怎么处理
希望朋友们赐教
2楼
有朋友可以解决吗?
回复
3楼
没朋友解决的,你问的地方不对,到电论坛去问,有人解决
回复
4楼
首先灯具的接线盒是防爆接线盒,其次导线穿钢管,这样选用制式的防爆接头就可以将线引入灯具接线盒了接下来就没问题了
回复
5楼
我也正在设计一个干煤棚的电气施工图,可我用的不是普通导线,我用的NH型500V导线,建议你也用耐燃型导线吧。二类防曝要求
回复
6楼
钢管及灯具中间也可用防爆挠性管连接呀
回复
7楼
在防爆接线盒内接
回复
8楼
煤矿里德我没见过 但是工厂里用的防爆灯里面有附件的啊 进线处有橡皮圈 防水垫圈 然后管子连上去的时候就把线固定住了
回复
9楼
穿线管套扣和灯具的进线口进行螺纹连接,灯具进线口内的橡皮圈一定要压紧,不然不防爆。详细内容可查阅《火灾与危险环境电力装置施工与验收规范》。
回复
10楼
肯定是采用防爆接线盒
回复
11楼
防爆灯与防爆接线盒连接,接线盒之间用钢管连接。
回复