请教风机盘管的进水温度修正
yanhan80
yanhan80 Lv.3
2011年02月24日 16:03:17
来自于中央空调
只看楼主

一般风盘样本上提供的供热量都是进水温度为60℃时的工况,如果水温只有45℃如何修正?

一般风盘样本上提供的供热量都是进水温度为60℃时的工况,如果水温只有45℃如何修正?
免费打赏
tkdy2002
2011年02月24日 16:07:51
2楼
这个风盘样本上一般提供修正的数据的
回复
yanhan80
2011年02月24日 16:15:29
3楼

哪个厂家的有?谢谢
回复
tkdy2002
2011年02月24日 16:20:17
4楼
我看清华同方的样本,在20度进风,45度进水的情况下,相比较60度进水,热量要乘以0.63左右的系数
回复
tkdy2002
2011年02月24日 16:21:15
5楼

一般都有啊,我手头格力、清华同方的都有修正值
回复
yanhan80
2011年02月24日 16:22:06
6楼

多谢,多谢!
回复
高飞展翅
2011年02月25日 23:54:06
7楼
查风机盘管的温度流量曲线图,也有数据修正表,你可以向厂家要技术手册呀
回复
chinalnkydlzc
2011年02月26日 14:33:19
8楼
相关的参数都可以查到,多数的厂家也是只做几组实验!大的厂家数据全一些
回复
yhht
2011年02月27日 00:57:07
9楼
查风机盘管的温度流量曲线图
回复
仙鹤
2011年03月01日 11:00:13
10楼
一般样本上都有,没有问厂家
回复
yu75982672
2011年03月01日 13:44:21
11楼
这样的问题直接问厂家!!!
回复