消防联动的一个小问题
xiaoyuerudao
2011年02月24日 10:50:15
只看楼主

在消防联动控制系统中,举例说,一台加压风机配电箱控制一台加压风机,联动控制线应采用多少芯呢?有的设计院采用16芯,有的设计院采用十芯的。如果一台加压风机配电箱控制两台加压风机,联动控制线应采用多少芯呢?有点设计院采用37芯的,有的设计院采用30芯。麻烦那位解释一下为什么呢?

在消防联动控制系统中,举例说,一台加压风机配电箱控制一台加压风机,联动控制线应采用多少芯呢?有的设计院采用16芯,有的设计院采用十芯的。如果一台加压风机配电箱控制两台加压风机,联动控制线应采用多少芯呢?有点设计院采用37芯的,有的设计院采用30芯。麻烦那位解释一下为什么呢?
免费打赏
yinhuixiayan2004
2011年02月24日 22:45:32
2楼
现在一般都是采用模块化控制了,2芯到3芯,
你想用多线,可以参考图集
回复
mr_yon
2011年02月25日 06:58:59
3楼
1台4根就够了,两根起停,两根反馈.
回复